Na Rotametrze Nie Widać Pływaka.
Jakie jest ciśnienie w układzie?. Co do koloru to bardziej gdybanie z mojej strony, ponieważ kolektory montowałem tylko raz i to u siebie; nie pamiętasz co się działo przed mrozami - może niska temperatura spowodowała ścięcie glikolu ( to tylko moje gdybanie ). Co do samej instalacji to pamiętam że po poskładaniu wszystkiego dość długo płukałem wodą cały układ i dopiero po ok dwóch godzinach płukania woda była czysta ( trochę żółta ale stwierdziłem że jest ok ). Dopiero wtedy przedmuchałem kompresorem cały układ z wody i "nabiłem glikolem". Ale poczekajmy co Inni odpowiedzą, gdyż moja wiedza i doświadczenie są raczej mizerne. edit: Przepraszam dopiero po napisaniu posta zauważyłem datę pierwszego posta
-
Spadek Ciśnienia W Kolektorze Próżniowym, Jaka Może Być Przyczyna?
Problem rozwiązany. Może komuś kiedyś pomoże metoda: 1 - spuściłem glikol do pojemnika resztę glikolu wypchałem powietrzem ( kompresor ) 2 - napełniłem instalację powietrzem do 3 barów 3 - płyn do mycia naczyń "ludwik" + trochę wody + pędzel i szukanie po złączkach gdzie ucieka powietrze, i tak znalazłem "dziurę". Po naprawie powtórnie nabiłem instalację powietrzem przez 2 godziny nic nie uciekło więc powietrze do atmosfery glikol w układ i do tej pory wszystko wskazuje że jest ok.
-
Spadek Ciśnienia W Kolektorze Próżniowym, Jaka Może Być Przyczyna?
Witam ponownie, jednak nie posłuchałem i kupiłem i zamontowałem kolektor próżniowy, ale nie w tym problem. Cała instalacja w miedzi od kolektora złączka skręcana, przejście na 3/4 i dalej mufa na rurkę miedzianą 15, Odcinek do kotłowni do grupy pompowej ok 15m ( zakopane w ziemi + izolacja ) po drodze kilka kolanek a na końcu śrubunki przed grupa pompowa i dalej do baniaka. Problem mam z ciśnieniami a raczej ubytku ciśnień, tj na początku zastosowałem śrubunki z oringiem ( do glikolu podobno nie nadają się ) i spadki ciśnień miałem ok 0,2 do 0,3 bara ( czas ok 8 godzin ), dzisiaj zmieniłem wszystkie śrubunki na takie bez oringu poskładałem nabiłem glikolem do 3 barów ok godziny 16. Teraz w układzie jest już 2,8 bara, i pytanie czy to jest normalne zjawisko taki spadek ( łudzę się ze to od temperatury kolektor trochę popracował przez dwie godziny ). Jak szukać takich mikro nieszczelności, teraz jak patrzyłem to wszystkie suche brak śladów glikolu na palcu. Aha lutowałem wszystko miękko, na złączki pasta + pakuły + pasta, nie oszczędzałem pakuł a także siły przy dokręcaniu złączek. Jak znaleźć taką nieszczelność?; chociaż mam nadzieje że rano ciśnienie będzie takie samo 2,8b. Co o tym sądzicie? p.s. nie chciałem zakładać nowego tematu mam nadzieje że mnie nie zlinczujecie.
-
Dobór Kolektora Próżniowego Do Zasobnika 300L + Kilka Pytań O Podłączenie
Dziękuje wszystkim za porady za pomoc, jednak dalej te 30 rur próżniowego nie daje mi spokoju tj. jak słońce wyjdzie w pełnym zenicie po 35 stopni przez kilka kilkanaście dni to z moim zużyciem wody może być trochę nie wesoło. Jak myślicie jakich temperatur można się spodziewać w zasobniku przy mniejszym kolektorze np 24 rury?, przepraszam że tak trochę upieram się iż 30 - rurowy może być za duży ale po prostu boję się problemów z przegrzaniem a z racji mojej pracy czasami nie ma mnie 2 dni w domu. Co o tym myślicie? pozdrawiam Jasiek
-
Dobór Kolektora Próżniowego Do Zasobnika 300L + Kilka Pytań O Podłączenie
Witam wszystkich forumowiczów - jest to mój pierwszy post na tym forum; do tej pory wyszukiwarka + czytanie wystarczały . W tym roku zamierzam zamontować kolektor słoneczny do grzania ciepłej wody i w związku z tym mam kilka pytań o dobór kolektora jak i budowę instalacji: Posiadam zasobnik "Lemet 300l" ( dwie wężownice ) na chwilę obecną w domu mieszkają dwie osoby ( wiem wiem trochę przesadzony zbiornik ) od czasu do czasu pojawiają się dodatkowe dwie osoby w domu więc średnie zapotrzebowanie na cwu niezbyt wysokie. Moje pytanie jaki dobrać kolektor słoneczny ( próżniowy ) do takiego zasobnika; ( z zawodu jestem elektronikiem więc kwestia zapewnienia zasilania <ups> dla pompki - obowiązkowa ). Ja myślałem o kolektorze 22 lub 24 rurowym - przy większym boję się sytuacji przegrzania ( w zasobniku będzie temperatura powiedzmy ponad 75 stopni a słońce w "pełnym zenicie "), a przy mniejszym kolektorze np jeżeli przez dzień lub więcej nie będzie ciepłej wody lub temperatura wody ok 40stopni - jakoś da się przeżyć. Wszelkie informację zalecają jednak kolektor 30 rurowy do takiego zasobnika. Jak wygląda podłączenie kolektora do instalacji tj. z kolektora wychodzi rurka miedziana fi22 i jak dalej wygląda podłączenie - "beczka" + skręcenie. ( trochę głupie pytanie ale do tej pory nie miałem styczności z kolektorami - w sumie całą instalację woda + c.o. wykonałem samodzielnie ale kolektory to temat dla mnie obcy) Kolejne pytanie dotyczy grupy pompowej lepiej kupić całość, czy oddzielnie składać - pompka, przepływomierz, separator Jeszcze jedno drobne pytanie czy spotkał się ktoś z forumowiczów z takim przypadkiem, iż jeśli moc kolektora będzie za wysoka - demontażem np jednej dwóch lub trzech rur z kolektora aby zmniejszyć jego moc? Co do instalacji od kolektora do zasobnika będzie ok 20m ( takie są pierwsze założenia ) jeśli wykonam taką instalację rurą miedzianą fi18 to powinno być wszystko ok? Na co zwrócić uwagę przy montażu kolektora i całej instalacji solarnej. Jakie są najczęstsze błędy podczas takich instalacji solarnych, czego unikać przy takiej instalacji?. Pozdrawiam
-
Jaki Zawór Do Cwu
Ja rozwiązałem to w ten sposób że zastosowałem elektrozawór 3/4 na zasilaniu. Całością steruje termostat różnicowy + zwykły. Tak naprawdę pracuje to dopiero od kilu miesięcy ale jak do tej pory bez problemów. Jedyny minus to taki że czasami "strzela w rury " przy wyłączeniu ( zamknięciu ) elektrozaworu.