Deacon Opublikowano 17 Stycznia 2017 #26 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Witam Nie wiem czy mogę się podpiąć pod temat żeby nie zakładać nowego. Mam taki problemik. Robię właśnie remont łazienki na piętrze w domku jednopiętrowym. Przy okazji dołożyłem ogrzewanie podłogowe. Łazienka ok 7,5m2. Podpięte jest to jak na rysunku poniżej z tym, że zawór RTL jest na samym końcu powrotu. Problem taki, że podłogówka nie grzeje. Dopiero jak pozakręcam wszystkie grzejniki na dole to grzeje pięknie. Pompa przy piecu LFP 32POr80c więc chyba mała nie jest czy jednak nie daje rady? Dołożyć jakąś małą pompę obiegową? Pozdrawiam
mistalova Opublikowano 18 Stycznia 2017 #27 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Za duzy opor na petli. Na poczatek odkrec RTLa na maks. A na grzejnikach sa zawory termostatyczne z glowicami? Jesli nie, to mozna je zalozyc, wtedy po pewnym czasie (gdy pomieszczenia sie nagrzeja) zaczna sie przymykac i wieksze cisnienie pojdzie na petle OP. Jesli to nie pomoze, to pompa na petle, a przed nia zawor 3d. Ps. Zdjecie nie bangla.