Witam wszystkich serdecznie,

chciałbym opisać problem na który natrafiłem i nie jestem pewien czy moje myślenie jest prawidłowe.
Wprowadziłem się niedawno do domu w którym jest dość wiekowa instalacja C.O z kotłem zasypowym. Budynek piętrowy, kocioł w piwnicy. Najwyższym grzejnikiem jest grzejnik w kuchni i z nim mam problem - często się zapowietrza a przy próbie odpowietrzenia okazuje się że zamiast wypychać powietrze to je zasysa. Zbiornik wyrównawczy jest ok. 50cm wyżej w instalacji niż ten grzejnik. Układ otwarty - wylot ze zbiornika wyrównawczego jest wprowadzony do odpływu ze zlewu (tutaj upatruje problem). Po kilku próbach zauważyłem że chwilowo w odpowietrzeniu pomaga jednoczesne powolne dopuszczenie wody do instalacji i przytkanie palcem rury wylotowej zbiornika wyrównawczego która kończy się pod zlewem.
Moje pytanie jest następujące - czy efekt wciągania powietrza przy odpowietrzaniu grzejnika może być spowodowany w tym przypadku brakiem odpowietrzenia odpływu do kanalizacji? Jeśli tak, to czy pomoże tutaj montaż zaworu napowietrzającego pod zlewem?
Mam nadzieję że udało mi się zrozumiale opisać problem. W razie pytań postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnych postach.
Z góry dziękuję za pomoc

Opublikowano

Naczynie powinno mieć odpowietrzenie

Opublikowano
  • Autor

niestety nic takiego nie widzę ani na naczyniu ani na drodze rury odpływowej. Jest ona wpuszczona w trójnik pod zlewem i zabezpieczona uszczelką. Tak jak mówię jest to stara instalacja niestety.

Opublikowano

Tak powinno wyglądać podłączenie naczynia. Zrób zdjęcie swojego i wstaw

post-2974-0-98478000-1479477977_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

niestety nie mam możliwości wykonania zdjęcia teraz. Wygląda to tak:
 

post-70431-0-27353900-1479479133_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Przesyłam zdjęcie. Czy brak napowietrzenia może być przyczyną zasysania powietrza?

post-70431-0-03536000-1479501408_thumb.jpg

Opublikowano

Tak-brak napowietrzenia jest powodem zasysania powietrza. Tworzy się podciśnienie i może nawet wyciągnąć wodę z układu - tak jak spuszcza się wężykiem paliwo ;)

Trzeba na wyjściu przelewu najlepiej wstawić trójnik i do góry wyjść z napowietrzeniem

post-2974-0-65011600-1479505455_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za pomoc. Rozumiem że zawór napowietrzający przy zlewie ok 1,5 metra niżej nie wystarczy?

Opublikowano

nie - musi być powyżej lustra wody w naczyniu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.