konopka Opublikowano 18 Listopada 2016 #76 Opublikowano 18 Listopada 2016 Spróbuj włączyć priorytet cwu
dan999007 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor #77 Opublikowano 18 Listopada 2016 Sytuacja na dzisiejszy dzień. Spalanie 25kg doba. Słabo.
wadus Opublikowano 18 Listopada 2016 #78 Opublikowano 18 Listopada 2016 W domu mamsz temp 23,7 stopni? i dogrzewasz to 38 stopniami ? (przypuszczam ze to grzejniki bo na podlogowce to bys musial miec okna otwarte) dlaczego dT na pwrocie to prawie 6 stopni ? Jezeli masz tak docieplony dom, ze z 38 masz w domu prawie 24 stopnie to musisz miec male straty. na zewnatrz tez teraz jest sporo na plusie. Co do spalania ja grzeje dom na 22 stopnie gdybym podciagnal temp. do 24 mysle ze tez spalanie mialbym w granichac 15-17 kg/doba a mam 128 m2
dan999007 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor #79 Opublikowano 18 Listopada 2016 Dom stary rodziców nie ocieplony. Grzejniki żeliwne bez głowic. Cholera wie o co chodzi?
konopka Opublikowano 18 Listopada 2016 #80 Opublikowano 18 Listopada 2016 Narysuj jak wygląda instalacja,daj podstawowe ustawienia
dan999007 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor #81 Opublikowano 18 Listopada 2016 Powyżej jest schemat rodziców instalacji a poniżej mojej. Pomagam rodzicom w opanowaniu pieca bo jest to ich pierwszy sezon na nowym piecu. Ja u siebie wystartuje z tym Skzp 02 dopiero od grudnia.
konopka Opublikowano 18 Listopada 2016 #82 Opublikowano 18 Listopada 2016 Napisz więcej jaka moc kotła, pow. ogrzewana,i na jakich ustawieniach pracuje
dan999007 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor #83 Opublikowano 18 Listopada 2016 Dom rodziców. Kocioł malina 15kw dom między 80 a 90 metrów. Modulacja ustawiona na 60% powietrze 3-27 podajnik 15/h kaloryczność węgla 19 kj ekogroszek czeski.
konopka Opublikowano 19 Listopada 2016 #84 Opublikowano 19 Listopada 2016 zmniejsz moc do 10kw i poobserwuj
Bimerang Opublikowano 21 Listopada 2016 #85 Opublikowano 21 Listopada 2016 Dan spalanie mas takie bo za wysoką temp na zasilaniu grzejników. Powiem ze w taka pogodę zawór 4D mam otwarty na 15% pompka CWU wyłączona a i tak na dom idzie temp wyższa niż wyliczył sterownik ok 1,5 C (wynik ograniczenia 4D do 15% od dołu właśnie). SKZP ma tę właściwość że steruje gł temp kotła. do sterowania temp w domu musiałbyś mieć siłownik. tzn SKZP zadbałby żeby zawór 3D odpowiednio się otwierał by uzuskać wpisaną temp pokojową Jeśli nie masz siłownika zaworu to ciężko będzie tobie sterować temp w domu, tylko ręcznie... Ale mam pomysł czujnik temp pokojowy można przełożyć na zewnątrz. Wtedy SKZP steruje kotłem według krzywej grzewczej (możesz sobie wybrać chyba z 5-ciu). Wygląda to w ten sposób że pogodówka - czujnik od temp zew. 10 w dół podnosi temp kotła. Ma to znaczenie że jeśli ustawisz na stałe zawór 3D to temp na grzejniki będzie się automatycznie podnosić jeśli wzrośnie temp kotła.
dan999007 Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor #86 Opublikowano 21 Listopada 2016 Siłownik zaworu 3d mam ale jak był podłączony to wszystko tak szalało że brak słów.
konopka Opublikowano 21 Listopada 2016 #87 Opublikowano 21 Listopada 2016 Może trzeba skorygować ustawienia zaworu
dan999007 Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor #88 Opublikowano 21 Listopada 2016 Tu chodzi o to że jak piec osiągał żądaną temp. to nagle otworzył zawór na maksa i piec dostawał strzała zimnego powrotu. Szczerze to najlepsze wykresy piec miał jak pompę cwu miałem podłączoną pod cyrkulacje i chodziła non stop. Ale wtedy spalanie wzrastało.
konopka Opublikowano 21 Listopada 2016 #89 Opublikowano 21 Listopada 2016 To dlaczego u mnie zawór się nie otwiera po osiągnięciu przez kocioł zadanej temp.Coś nie tak w ustawieniach.Daj mi wszystkie ustawienia na PW,najlepiej zdjęcia ekranów,spróbuję pomóc
KBkalwi Opublikowano 21 Listopada 2016 #90 Opublikowano 21 Listopada 2016 Konopka ja wiem że zawór z słownikiem wymaga pracy skzp.... Ale szczerze czy to jest potrzebne. Dan ma inst jaką ma...ale czy ten siłownik jest potrzebny? Ja odłącxyłem zawór reguluje jak zrobi się zimno i tyle...
konopka Opublikowano 21 Listopada 2016 #91 Opublikowano 21 Listopada 2016 Jeżeli ktoś założył mieszacz to w określonym celu,nie sądzę by dla ozdoby.Dlatego jeśli jest niech reguluje, dlaczego nie automatycznie?Przecież na chwilę obecną wystarczy na grzejniki 30 kilka st, a tyle trudno utrzymać na piecu nie mówiąc o skutkach ubocznych
KBkalwi Opublikowano 21 Listopada 2016 #92 Opublikowano 21 Listopada 2016 Masz rację ja mam mały problem bo mam jeden zawór 3d i założony tak aby chronił powrót a na zailanie zawsze idzie woda o temp jak na kotle. Dla próby zamienie zawór tak bym mógł regulować temp na grzejnikach ale i tu pytanie.... Uważasz że to dobre dla pieca....a jak sądzisz ze spalaniem będzie. Czy jak chce podmienic ten zawor moge dac stop na ster spóścic 80% wody podmienic naposcic wody i wystartowac ster?
konopka Opublikowano 21 Listopada 2016 #93 Opublikowano 21 Listopada 2016 Jeżeli myślisz tak przerobić zrób może tak.Teplomix będzie trzymał temp.powrotu powyżej 55st a regulację temp. zasilania będziesz miał na 3d.Ewentualnie mniejszym kosztem zamiast Teplomixa można dać zwykły zawór kulowy powyżej pompy kotłowej i ustawić ręcznie
KBkalwi Opublikowano 21 Listopada 2016 #94 Opublikowano 21 Listopada 2016 Kurcze nie mam juz mozliwości dołozenia kolejnej pompy jedyna opcja to wykorzystanie krótkiego obiegu do cwu. Czy to cos da
wadus Opublikowano 21 Listopada 2016 #95 Opublikowano 21 Listopada 2016 Da da ! :) ja mam wlasnie podobnie tyle ze zamiast zaworu 3D mam zawor 4D Masz tak jak ja 2 wyjscia cieplej ale juz 1 powrot i ten powrot laczy sie z powrotem z CWU i z instalacji Gdy wlaczysz na stale pompke CWU to woda bedzie ciagle sie mieszac z powrotem z instalacji i juz mamy w prosty sposob zabepieczony powrot Wiem co pisze bo u mnie wlasnie tak dziala moge rozkrecic zawor 4d nawet do 8/10 i powrot mi nie spadnie poznizej 58 stopni Wystarczy ze pompka CWU bedzie chodzic nawet na najnizszym biegu Jak cos to pytaj bo u mnie to dziala. Duzo o tym czytalem i to jest wlasnie jeden ze sposobow ochrony powrotu kotla i wystarczy do tego pompka kotlowa ( w naszym przypadku bedzie nie pompka CWU)
konopka Opublikowano 21 Listopada 2016 #96 Opublikowano 21 Listopada 2016 załącz pompę cwu na stałe tak mam,a w mieszaczu wystarczy obrócić głowicę.Ale,ale ,jeśli masz w tej chwili 3d do ochrony powrotu,to pompa jest nie tam gdzie powinna
wadus Opublikowano 21 Listopada 2016 #97 Opublikowano 21 Listopada 2016 Jak wlaczy pompke CWU to chyba bedzie mogl nawet rozkrecic zawor 3D na maxa bo to goraca krazaca woda na obiegu CWU bedzie mieszac sie z chlodna woda z powrotu, Pytanie tylko jak zawor 3D jest ustawiony czy miesza wode na uklad grzewczy czy na powrot? Jezeli na uklad to wlasciwie juz mamy po problemie bo zawor 3D bedzie sterowal temp. na uklad i mozemy ustawic ile sie nam podoba np. 35 stopni a powrot czy bedzie mial 50, czy 40 stopni to i tak zmiesza sie z woda kotlowa tloczona przez pompke CWU Przy takim ustawieniu na pewno trzeba bedzie troche poczekac az Bojelr osiagnie temp. kotla wtedy przestanie ochladzac wode i zacznie wtedy krazyc woda z temp. wody na kotle.
konopka Opublikowano 21 Listopada 2016 #98 Opublikowano 21 Listopada 2016 W/g schematu jest zamontowany na regulację obiegu c.o. sądząc po pompie ,choć kol. KBkalwi twierdzi że chroni powrót.Zależy jak ustawiona głowica,ale tak czy tak pompa ciągnie wodę na obieg c.o.
wadus Opublikowano 21 Listopada 2016 #99 Opublikowano 21 Listopada 2016 No cóż jak włączysz pompę cwu zostaje ci potestować. W najgorszym,wypadku jezeli,to,ochrona kotła to kręcisz tak aby jak najmniej puszczal cieplej na powrót i zobaczymy ile pójdzie na układ. O powrót i tak nie będziesz musial,sie,martwic.
KBkalwi Opublikowano 21 Listopada 2016 #100 Opublikowano 21 Listopada 2016 Zawór jest przed pompą. Gdy do maxa otworzę cała woda idzie na układ. Gdy zamkne pompa mieli w miejscu