cypislol Opublikowano 6 Listopada 2016 #1 Opublikowano 6 Listopada 2016 Witam. mam taki problem posiadam piec Kamen multi plus 25 Kw z sterownikiem st48. Problem polega na tym ze temp zadaną osiaga po dopiero 20 ,30 min i utzrymuje ja tez około 30 min.ispada nawet o 10°C i egiel nie spala sie do konca robią sie spieki Ustawienia praca podawania 7s przerwa podawania 42s siła nadmuchu 60 bieg praca podtrzymania 15s przerwa podtrzymania45min wentylator w podtrzymaniu40min praca wentylatora 31s temp zadana CO 65 CWU 60 zawór czterodrożny firmy Wita ustawiony na 3.5 węgiel z kopalni wesoła 28mJ
Rober528 Opublikowano 6 Listopada 2016 #2 Opublikowano 6 Listopada 2016 Obniż moc dmuchawy do około 20 % a może i mniej, obniż temp cwu do 50C i zawór czterodrożny przestaw na 5.
dbh Opublikowano 27 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Podepnę się pod temat Kocioł Kamen Multi Plus 25KW, sterownik ST480, dom jakieś 140m2, 6 grzejnikow Purmo CV, 2 drabinki w lazienkach, podlogowka na powierzchni ok 75m2 Parametry pieca Temp CO 60 Temp CWU 58histereza CO 2st Czas podawania 10s Czas przerwy podawania 40s Nadmuch 35% Podawanie w podtrzymaniu 15s Przerwa podawania w podtrzymaniu 30min Wentrylator w podtrzymaniu praca 25s Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 5min Zawór 3drogowy ustawiony na 7 w 9 stopniowej skali Węgiel ostatnio próbowałem Iskra Żółta z Kareny Problem polega na tym że piec bardzo rzadko i na bardzo krótko przechodzi w tryb podtrzymania co skutkuje tym że podajnik cały czas słychać a sypialnie mam nad kotłownia i w nocy się nie da spać do tego stopnia że żona stwierdziła że nie chce ekogroszku tylko normalny węgiel bo na noc trzeba będzie wyłączyć piec. W zasadzie to mamy kocioł już 3 lata a groszkiem palilismy tylko 2 razy, ale jak już pisałem nie zanosi się na dalsze korzystanie z podajnika bo noc jest od spania a nie słuchania buczenia z silnika. Za pierwszym razem kupiłem worek ekogroszku z Bricomarche i to był dramat bo kocioł 3 godziny sie rozgrzewał i do 60st nie doszedł tylko zmniejszyłem temp CO na 58. Czy jest szansa żeby ten kocioł utrzymywał się dłuższy czas w trybie podtrzymania ? Pzdr
marcus312 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Czyli jest kocioł na ekogroszek ale ze wzgledu na dokuczliwy hałas pali sie w nim na ruszcie awaryjnym :o .Mozna popracowac nad wyciszeniem podajnika ale to tez całkowicie nie wytłumi buczenia .Kotły podajnikowe tak działaja ze raczej pracuja cały czas a odstawianie sie jest nie pozadane. Jak budynek jest dobrze ocieplony mozna pomyslec nad pompa ciepła to napewno cichsze rozwiazanie :D
Snoopi21898 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Można pomyśleć o ociepleniu sufitu w kotłowni wełną. Moze cos pomoże.
dbh Opublikowano 27 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Czyli jest kocioł na ekogroszek ale ze wzgledu na dokuczliwy hałas pali sie w nim na ruszcie awaryjnym :o .Mozna popracowac nad wyciszeniem podajnika ale to tez całkowicie nie wytłumi buczenia .Kotły podajnikowe tak działaja ze raczej pracuja cały czas a odstawianie sie jest nie pozadane. Jak budynek jest dobrze ocieplony mozna pomyslec nad pompa ciepła to napewno cichsze rozwiazanie :D tak pale w drugim ruszcie nie mówię o całkowitym uciszeniu podajnika ale tak aby dało się spać. nie znam sie na tym ale nie chce mi się wierzyć że piec ma pracować non stop - chyba po to jest tryb podtrzymania tzn żeby nie podawało paliwa przykładowo co minute bo jakie byłoby wtedy zużycie paliwa gdyby piec miał cały czas pracować?
kucharz214 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #7 Opublikowano 27 Grudnia 2016 A masz dom docieplony? Jeśli tak to daj mocne ustawienia i myślę że taki kocioł będzie bardzo długo stał w podtrzymaniu i bedzie bardzo krótko grzał. Ale wtedy będziesz widział jak bardzo ładnie zarasta sądzą.
marcus312 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #8 Opublikowano 27 Grudnia 2016 To jakie jest zuzycie opału decyduje raczej zapotrzebowanie na ciepło przez budynek a raczej jego straty .Zuzycie paliwa i straty wyliczy ten programik prosze wpisac dane i sporo sie wyjasni http://cieplowlasciwie.pl/ :D jakie byłoby wtedy zużycie paliwa gdyby piec miał cały czas pracować? Moje zuzycie jest tu a podajnik nie wchodzi nigdy w stan podtrzymania jak widac nie ma tragedi https://ekotlownia.pl/sterownik/78
dbh Opublikowano 28 Grudnia 2016 #9 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Panowie nie popadajmy w paranoje, nie chodzi mi o to ze podajnik ma podawac co 5h bo jaki bylby wtedy sens? Lepiej kupic kocioł który normlanie sie zasypuje, wystarczy ze bedzie podawal przykladowo co 30 min.
marcus312 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Kotły ktore sie normalnie zasypuje juz powoli beda wycofywane a za dym z komina trzeba bedzie sie wstydzic i płacic kary albo stosowac filtry ,lub klasyfikowane paliwo cos tam wymysla i nie wiadomo w jakiej cenie .Jezeli juz trzeba zmieniac kociol to lepiej szukac czegos w 5 klasie czystosci spalin .Mozna tez rozwazyc kociol na pelet ,przyłaczenie gazu jak jest .Moze jest dotacja w danym rejonie na wymiane urzadzenia grzewczego tzreba sie zorientowac co dana gmina szykuje za rozwiazanie odnosnie niskiej emisji.Mozliwe ze nie nasza sprawa bedzie o tym decydowac jakie urzadzenie grzewcze zostanie nam nałozone przez gmine do ogrzewania domu wystarczy odpowiednia ustawa :D
Dorota7794 Opublikowano 2 Października 2019 #11 Opublikowano 2 Października 2019 Jak obniżyć temperaturę na piecu Kamen multi jeżeli najniższa fabryczna jest 60. Ustawiono tryb tygodniowy - 10 i z tego co zauważono niedziałający bo temperatura jak nie dobie do 60 to wentylator się nie wyłącza a w domu parno
aikon91 Opublikowano 2 Października 2019 #12 Opublikowano 2 Października 2019 W ustawieniach sprawdź kod serwisowy 5162
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.