Witam

mam stary piec gazowy vaillant vrt qza 9147 i chciałem w nim wymienić termostat pokojowy na

http://allegro.pl/termostat-pokojowy-regulator-temperatury-tygodniow-i6063003588.html

czy będzie odpowiednie od razu do podłączenia czy jeszcze coś potrzebuje??

Opublikowano

Do kotła Vailanta w miejsce regulatora / termostatu VRT-QZA można podłączyć tylko inny regulator tej firmy np VRT-ZA lub VRT-PZA

 Które podobnie jak regulator temperatury  VRT-QZA  są regulatorami analogowymi dedykowanymi tylko do sprzętu tego producenta.

 

Do kotła można natomiast podłączyć regulator / termostat ze stykiem beznapięciowym  ale ten z linku takim nie jest .

Styk beznapięciowy z termostatu pokojowego podłączamy w miejsce zwory na zaciski 3-4 

Poniżej schemat podłączenia na łączówce starszego Vailanta

 

Dodatkowo schemat samego regulatora, jakby ktoś chciał naprawiać- jak widać prosty jak konstrukcja cepa

 

 

post-18578-0-04066400-1476802408_thumb.jpg

post-18578-0-49089600-1476802746_thumb.png

Opublikowano

Dziękuje za odp. poszukałem na szybko innego

http://allegro.pl/sterr-termostat-pokojowy-bezprzewodowy-rtw101-i5287676205.html

i coś taszego

http://allegro.pl/termostat-bezprzewodowy-pokojowy-regulator-emos-i6184851402.html
Opublikowano

Zaciski L-N to jest zasilanie odbiornika, normalne 230V, i tam podłączasz zasilanie z sieci, natomiast przed podłączeniem zacisków COM i NC do kotła warto sprawdzić czy nie ma nich napięcia, inaczej padnie elektronika w kotle.

Opublikowano

Podłączone tylko piec odpala się jak podniosę temp. ale jak opuszczam brak reakcji

 Ale na czym podnosisz temp na regulatorze kotła czy pokojowym? 

Dodatkowo czy termostat pokojowy jest ustawiony na grzanie czy na chłodzenie?

Zaciski 3-4 w kotle były na co dzień zwarte o wtedy kocioł działał, ich rozwarcie wyłącza kocioł.

Opublikowano

Podnoszę temp na regulatorze pokojowym. Ustawione na grzanie. Tak 3 i 4 były zwarte.

Jak na przekaźniku mam ustawione na menu - tryb ręczny piec chodzi cały czas a jak zrobię na output dioda się zapali gdy mam wyższa temp niż otoczenia gdy zmniejszam poniżej temp otoczenia dioda gaśnie wyłącza piec - prawidłowo ale gdy chce podnieść temp wyższą niż pokojowa zapala się dioda i brak reakcji.

Opublikowano

odłączony jest stary regulator. sprawdzane było jak piec był zimny dzisiaj rano..teraz chodzi na trybie ręcznym by w domu nie było zimno:)  jak teraz zrobię tryb auto i zjadę temp poniżej temp pomieszczenia piec zgaśnie ale jak chce ponownie zrobić na więcej to piec nie reaguje a dioda pali się cały czas na czerwono.

 

instukcja strona 34

http://www.emos.pl/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody/2101305000_31-P5613.pdf

 

 

Ustawiłem na tryb ręczny czyli menu i pali się czerwona dioda jak naduszę na output działa odwrotnie niż powinien rozłącza mi piec gdy powinien załączyć..