Witam, mam prośbe chcę zbudować taką instalację na górze grzejniki 5 sztuk z rozdzielacz dól ogrzewanie podłogowe 6 obwodów grzewczych to wszystko zasilane ze zbiornika kombinowanego 300/80 z jedną weżownicą w przyszłości kolektory słoneczne do podgrzewania cwu poprzez piec na ekogroszek. Proszę o ewentualne schematy oraz jakieś sugestie na ten temat.

Opublikowano

Witam proponuję Ci zrobić osobne zasilanie do rozdzielacza który będzie zasilał grzejniki i osobne zasilanie do rozdzielacza przystosowanego do ogrzewania podłogowego [gotowy mieszacz mieszczący się w skrzynce na rozdzielacze ]jest duży wybór na rynku takich mieszaczy ,polecałbym Prandelli Coprax lub Tc. można je fajnie rozbudowywać są wyposażone w wkładki termostatyczne na które w przyszłości możesz założyć siłowniki elektryczne którymi możesz regulować temperaturę w danych pomieszczeniach.pozdrawiam Tomek

  • 4 lata później...
Opublikowano

Jaki kabel trzeba położyć między pokojem a rozdzielaczami by "w przyszłości móc założyć siłowniki elektryczne"?

Opublikowano

Skąd te sterowniki czerpią prąd? Do rozdzielacza muszą dać zasilanie? To idzie 220V czy po zasilaczu?

Opublikowano

Większość sterowników pokojowych jest zasilana z baterii- 2x AA (paluszek) , lub inna.

Sterują one zaworem za pomocą zestyków wbudowanego w sterownik przekaźnika .

Takiemu sterownikowi obojętne jest jakie napięcie przełacza jego przekaźnik, aby tylko nie przekraczało dopuszczalnego przez producenta.

W takim przypadku do rozdzielacza musi być doprowadzone zasilanie sterujące siłownikiem - przeważnie 230V lub bezpieczniej 24V i na takie napięcie musi być siłownik, w tym przypadku wystarczają 2 żyły doprowadzone do sterownika pokojowego.

W przypadku gdy sterownik jest zasilany napięciem obcym to muszą być doprowadzone osobno zasilanie - 2 lub 3 żyły i sterowanie siłownika - 2 żyły - rozwiązanie - nie popularne, nie ekonomiczne, drogie.

 

Trzecią wersją są sterowniki bez przewodowe z własnym zasilaniem -wtedy mamy sterowanie falami radiowymi.

Opublikowano

Czyli muszę poprowadzić do rozdzielacza kabel z napięciem 220V lub 24V a do poszczególnych pokoi od tego rozdzielacza w celu komunikacji ze sterownikiem jaki kabel - może być alarmowy? Czy musi być grubszy np 2x1mm?

Opublikowano

Kabel musi być przeznaczony do danego napięcia pracy - jeżeli nasz siłowniki na 24V, to możesz zastosować kabel sygnalizacyjny, ale dla napięcia 230V musi być kabel dopuszczony do tego napięcia, najlepiej daj wszędzie kabel na 230 V i będzie spoko.,

Może być 2x1 lub nawet 2x1,5 , grubsze trudno podłączyć pod zaciski w sterowniku.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.