kornik79 Opublikowano 12 Września 2016 #26 Opublikowano 12 Września 2016 Zależy co chcemy uzyskać przez montaż zaworu 3-D Chciałbym uzyskać jak najlepszą ochronę powrotu kotła na paliwo stałe przy np. jednoczesnym sterowaniu temperaturą w obiegu co grzejnikowym i osobno podłogowym oraz grzanie zasobnika cwu.
sambor Opublikowano 12 Września 2016 #27 Opublikowano 12 Września 2016 To trzeba sprzęgła z 3 lub 4-a pompami i dwoma lub trzema zaw 3-D, Były już takie schematy na forum Poniżej jeden z nich - na podłogę jest dany zaw 3-D z regulacją siłownikiem, na grzejniki brak regulacji, jak chcesz regulację to trzeba powtórzyć układ z podłogówki. Jak palisz drewnem to zaw VTC powinien być na 55C, jak węglem to 50 lub 55C
Desperados Opublikowano 27 Września 2016 Autor #28 Opublikowano 27 Września 2016 Witam ponownie! Instalacja przerobiona. Doszedlem do wniosku, ze skoro poszla krowa to niech idzie i cielę... Zainstalowalem zawor 3d z silownikiem w obiegu podlogowki, a w obiegu kotlowym dodatkowa pompe(Wilo yonos pico-4). Piecyk uruchomiony dzis rano. Grzejniki grzeja, podloga ciepla, bojler tez nagrzany, i po ustabilizowaniu sie instalacji mam tak: Temp. zasilania 65 stopni Temp. powrotu 60 stopni Silowniki zaworow praktycznie śpią. Wiec wedlug mnie jest OK.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.