Spalanie, Kolor Sadzy.
Pamietam ze szkoly sredniej(samochodowka) jak uczono nas, ze swieca zaplonowa w prawidlowo wyregulowanym silniku spalinowym ma miec kolor jasno-brazowy... Czy to jest silnik, czy kociol mimo spalania roznych paliw obowiazuje ta sama zasada, czyli wlasciwa proporcja paliwa w stosunku do powietrza. Jesli damy zbyt duzo powietrza uzyskamy jasny nalot. Jesli damy zbyt malo powietrza uzyskamy cimny nalot. Ja w swoim piecyku obserwuje kolor deflektora i kieruje sie ta zasada aby uzyskac ten jasno-brazowy kolor. Wedlug mnie spalanie jest wtedy prawidlowe. Przy najbardziej optymalnym spalaniu wysokie zuzycie wegla mozemy obarczyc jego niska jakoscia i kalorycznoscia lub stratami ciepla.
-
Instalacja Do Poprawki...
Witam ponownie! Instalacja przerobiona. Doszedlem do wniosku, ze skoro poszla krowa to niech idzie i cielę... Zainstalowalem zawor 3d z silownikiem w obiegu podlogowki, a w obiegu kotlowym dodatkowa pompe(Wilo yonos pico-4). Piecyk uruchomiony dzis rano. Grzejniki grzeja, podloga ciepla, bojler tez nagrzany, i po ustabilizowaniu sie instalacji mam tak: Temp. zasilania 65 stopni Temp. powrotu 60 stopni Silowniki zaworow praktycznie śpią. Wiec wedlug mnie jest OK.
-
Instalacja Do Poprawki...
Jesli wyeliminuje z powrotu 2 kolana 90 stopni i zastapie je kolanami 45 stopni, to obieg skroci sie o 30 cm. Mimo ze i tak bedzie za dlugi to chyba warto, gdyz zmniejsza sie tez opory przepływu.
-
Instalacja Do Poprawki...
Ta opcja tez byla przerabiana z mizernym skutkiem. Zgodnie z logika powinno to zadzialac, a ze szkopul tkwi w szczegółach, to u mnie wlasnie takowy występuje... Mianowicie: Powrot z cwu wpiety jest zbyt blisko zaworu 4d, a wtedy czynnik zamiast trafiac do kotla podbierany jest poprzez 4d spowrotem przez pompe cwu. Mozna rzec, iz czynnik krazy sobie w obiegu pompa- bojler- 4d- pompa. Czyli w pierwszym rzędzie nalezy przeniesc powrot cwu jak najblizej kotla (Kolega Odpowietrznik zaznaczyl to na schemacie), i wtedy rozwazyc zasadnosc montazu dodatkowej pompy kotlowej. Chyba prawidlowo to rozumuje?
-
Instalacja Do Poprawki...
Dzis i ja jestem przeciwnikiem 4d, ale jakos nie widzi mi sie *** cale orurowanie w kotlowni, aby sie go pozbyc i zastosowac bardziej optymalne rozwiazanie na zaworach 3d. Na chwile obecna musze zmodernizowac to co posiadam.
-
Instalacja Do Poprawki...
Kociol to defro duo 25kw. Mozna je wyeliminowac. Napewno zmniejsza sie wtedy opory przeplywu, ale skoro tak jak pisal sambor uklad kotlowy jest zbyt dlugi to i tak grawitacja sie nie poprawi na tyle zeby obejsc sie bez dodatkowej pompy.
-
Instalacja Do Poprawki...
W kotle, który posiadam najkrótszy obwod kotlowy jaki mozna osiagnac to 2m. Czyli kicha, i bez pompy sie nie obejdzie. Temp. zasilania to minimum 65 stopni.
-
Instalacja Do Poprawki...
Zasilanie zaworu 4d wynosi 0,55m. Na wyjsciu z kotla trojnik z odejsciem do naczynia wzbiorczego i jedno kolano. Wykonanie-ksztaltki stalowe. Powrot z zaworu 4d okolo 2m, 3kolana. Zawor 4d umieszczony 0,3m nad kotlem.
-
Instalacja Do Poprawki...
U mnie w normalnej pracy zawor 4d otwarty jest na ok. 30 procent, wiec grawitacja w krotkim obiegu nie powinna byc jakos bardzo zabuzona...
-
Instalacja Do Poprawki...
Dzieki za odzew Panowie! Henryk, ciekawy temat podeslales. Moja instalacja montowana byla 5 lat temu, a uzytkowana jest przez 2 lata(zima i lato). Wtedy byla straszna moda na 4d i ja rowniez jej uleglem. Dzis raczej zdecydowalbym sie na 2x3d i pompe kotlowa. Biorac pod uwage fakt,ze posiadam juz 4d bede chcial doprowadzic istniejaca instalacje do porzadku. Odnosnie obiegu kotlowego, posiada przekroj 1,5" , zawor 4d tez 1,5". Kociol defro duo 25kw... Oczywiscie przewymiarowany. Balem sie, ze 15kw bedzie za maly, a 20kw jeszcze wtedy nie byl produkowany. Spalanie: 3,5 tony dobrego ekogroszku na pelny sezon wydaje mi sie ok. Temp. w domu 23 stopnie. Na dzien dzisiejszy zawor 4d sterowany jest poprzez st-61. Sterownik kotla to AG LUX z pid. Posiadam również ST-431n. Docelowo ST-431n(z uwagi na to, ze posiada tryb tygodniowy) sterowalby zaworem 4d, a st-61 sterowalby zaworem 3d podlogowki. W mojej instalacji zamontowane sa zawory zwrotne kulowe. Na powrocie podlogowki dac ten kulowy, ktory jest na zasilaniu, czy zastosowac zwykly zz grzybkowy?
-
Instalacja Do Poprawki...
Witam! Prosze o ocene i sugestie na temat mojej instalacji. Instalacja wyposażona w zawor 4d z silownikiem. Obieg kotlowy 1.5" nieredukowany. Powierzchnia ogrzewana to 50m podlogowka 140m grzejniki(z termostatami). Kociol defro duo pracuje rowniez w lato. Instalacja dziala, ale... Zalaczam uproszczony schemat. Pytanie 1 Zimny powrót obiegu kotlowego. Przerobione rozne regulacje. Efekt niezadawalajacy. Planuje zainstalowac dodatkowa pompe bezposrednio na rurze powrotnej bez bypasu i bez zaworu roznicowego w miejscu zaznaczonym na schemacie, lub przenieść pompe cwu w to miejsce. Pytanie 2 Do regulacji temperatury podlogowki zainstalowany jest zawór termostatyczny, który nie działa prawidłowo mimo że dedykowany w tym celu. Mam zamiar zastąpić ten zawor zaworem 3d z silownikiem w tym samym miejscu. Pytanie 3 Czy w tym miejscu nie powinien znajdowac sie zawor zwrotny? Dzieki wielkie za pomoc i pozdrawiam!
Desperados
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta