Zależy co chcemy uzyskać przez montaż zaworu 3-D

Chciałbym uzyskać jak najlepszą ochronę powrotu kotła na paliwo stałe przy np. jednoczesnym sterowaniu temperaturą w obiegu co grzejnikowym i osobno podłogowym oraz grzanie zasobnika cwu.

Opublikowano

To trzeba sprzęgła z 3 lub 4-a pompami i dwoma lub trzema zaw 3-D,

Były już takie schematy na forum

Poniżej jeden z nich - na podłogę jest dany zaw 3-D z regulacją siłownikiem, na grzejniki brak regulacji, jak chcesz regulację to trzeba powtórzyć układ z podłogówki.

Jak palisz drewnem to zaw VTC powinien być na 55C, jak węglem to 50 lub 55C

post-18578-0-09634700-1473674137_thumb.jpg

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam ponownie!

Instalacja przerobiona. Doszedlem do wniosku, ze skoro poszla krowa to niech idzie i cielę...

Zainstalowalem zawor 3d z silownikiem w obiegu podlogowki, a w obiegu kotlowym dodatkowa pompe(Wilo yonos pico-4). Piecyk uruchomiony dzis rano. Grzejniki grzeja, podloga ciepla, bojler tez nagrzany, i po ustabilizowaniu sie instalacji mam tak:

Temp. zasilania 65 stopni

Temp. powrotu 60 stopni

Silowniki zaworow praktycznie śpią.

Wiec wedlug mnie jest OK.