Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Ten Wymiennik Jest Poprawnie Zamontowany ?


MałyMiki

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam kolegów po dłuższej przerwie. Kolega sąsiad ma problem. Firma  robi instalacje i zamontowała wymiennik ciepła. Niestety wymiennik się dziwnie zachowuje tzn w 3 rurach tj. górna lewa, dolna lewa, dolna prawa jest gorąca woda natomiast w górnej prawej jest chłodna. Panowie twierdzą że odwrotnie zamontowali wymiennik ciepła Czy to możliwe ?

 

 

dodam, że lewa strona to zasilanie kotła a więc od górnej lewej strony wchodzi zasilanie i powrót jest w lewej dolnej natomiast prawa górna i prawa dolna to obieg na ogrzewanie podłogowe.

 

Proszę kolegów o pomoc

post-4726-0-68231700-1471965023_thumb.jpg

Opublikowano

jeśli prawa dolna to zasilanie odbiorów, a prawa górna to powrót to jest przeciwprądowo, czyli ok

Opublikowano

Jak na schemacie zaznaczysz miejsce montażu pomp i kierunki przepływy to będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie. Niestety ze zdjęcia nic nie wynika.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.