Mancio Opublikowano 19 Lipca 2016 #1 Opublikowano 19 Lipca 2016 Ze względu na dotację chciałbym wymienić kocioł zasypowy na gazowy kondensat: Czy pompa w kondensacie obsłuży 3 kondygnacje Czy muszę kupić wkład do komina murowanego czy moge przebić się przez ścianę na parterze? Ile wyniesie koszt gazu zakładając , że spalałem w zasypowym 3,5 t opału ok 21MJ średnio. Czy gazowy mogę wysterować tak żeby utrzymywał stałą temperaturę na kaloryferach używając małej mocy a nie taktował? Jaki kocioł wybrać mając zbiornik solarny 300l i wolną górną wężownicę. Jakie wybrać kaloryfery zamiast żeliwnych żeby dawały podobny efekt promieniowania a nie konwekcji - dotacja może objąć całą przeróbkę 50% z kosztów max. 7500. Dom ocieplony 8cm styro, 20 cm wełny na stropie, w obrysie 9x9 , 3 kondygnacje, wynik z ciepłowłaściwie 11,5kW w największe mrozy.
mickewazowsky Opublikowano 19 Lipca 2016 #2 Opublikowano 19 Lipca 2016 Pozazdrościć dotacji, u nas w gminie jedynie 2tys :angry:
Gość mak Opublikowano 20 Lipca 2016 #3 Opublikowano 20 Lipca 2016 1. Jak ogrzewanie grzejnikowe pompa w kotle wystarczy. 2. Przebicie przez ścianę też jest możliwe ale patrz warunki dodatkowe jakie są określone w rozporządzeniu o warunkach tech..... ( projektant instalacji takie rzeczy powinien wiedzieć i to on problem rozwiąże) 3. Nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie 4. Jest taka możliwość. Jednak do rozległej instalacji proponuję kocioł sterowany pogodowo a na grzejnikach montaż zaworów termostatycznych Kondensacyjne kotły gazowe mają szeroki zakres modulacji palnika i praktycznie nie występuje zjawisko "taktowania" 5. Kocioł jednofunkcyjny. Najlepszym rozwiązaniem był by kocioł którego sterownik posiada funkcję obsługi zestawu solarnego. Nazwy ani producenta sugerował Ci nie będę , jest z czego wybierać i do tego praktycznie na każdą kieszeń 6. Mogą być aluminiowe żeberkowe ale dzisiejsze grzejniki wszystkie są typu konwekcyjnego nawet te żeberkowe "aluminiaki" . Jak już bardzo chcesz to znajdziesz w sprzedaży aluminiowe grzejniki o wyglądzie jak stare żeliwne
Mancio Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor #4 Opublikowano 20 Lipca 2016 Dziękuję za odpowiedź . Jeśli chodzi o moc kotła to rozumiem,że wystarczy np 19 kW?
Gość mak Opublikowano 20 Lipca 2016 #5 Opublikowano 20 Lipca 2016 Policzyłeś zapotrzebowanie i wyszło Ci na CO 11,5 kW. Na cwu górna wężownica 300 l podgrzewacza. Czyli kocioł 19 kW powinien wystarczyć
Mancio Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor #6 Opublikowano 21 Lipca 2016 Czy pompa w takim kotle obsłuży 3 piętra gdy kociol będzie na parterze i czy wogole jest opcja podłączenia zewnętrznej?
Gość mak Opublikowano 22 Lipca 2016 #7 Opublikowano 22 Lipca 2016 Prawdopodobnie tak , ale .... poza pompą ważne są również średnice rurociągów, dobór grzejników i zaworów termostatycznych. Nie da się nie znając szczegółów instalacji powiedzieć że coś jest na pewno dobrze albo źle
Mancio Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #8 Opublikowano 24 Lipca 2016 Na parterze mają być grzejniki stalowe szt 4. Kocioł 20 kW. spaliny pionowo przez stary komin plus dodatkowa rura. Instalacja w PP czy miedź? Piony w ścianach stalowe zostają , nie wiem czy wymieniać kaloryfery żeliwne na 1 i 2 piętrze w sumie 6 sztuk. Czekam na 2 wyceny.
Maciek92 Opublikowano 24 Lipca 2016 #9 Opublikowano 24 Lipca 2016 Jak chcesz instalację prowadzić wierzchem to jednak zdecyduj się na miedź. Niewidoczne piony możesz puścić w PP-stabi, żeby zaoszczędzić parę groszy, ale to co będzie widoczne polecam zrobić w miedzi. Nie ma nic gorszego niż te komiczne polipropylenowe złączki i rurki na widoku. Nie wspomnę już o tym, że wszystkie złączki z gwintami mają takie rozmiary, że na prawdę ciężko ich nie zauważyć :-). Edit: To co w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych możesz puścić również w PP. Nikt tam przecież nie będzie tego oglądał.
Mancio Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor #10 Opublikowano 25 Lipca 2016 Piony w ścianach zostają stalowe , do grzejników w 2 łazienkach jest miedź z parteru, parter cały jest gospodarczy i wszystko jest tam na wierzchu włącznie z obecnymi grubymi rurami stalowymi w otulinach. instalacja w obrębie zbiornika solarnego jest już w plastiku. Zobaczę wycenę PP i Cu to napiszę. Ktoś podpowie co z kaloryferami. Na parterze wymieniam bo są wysokie , brzydkie i bez zaworów, na piętrach są w miarę zadbane żeliwne, które dawały przyjemne ciepło z promieniowania.
sambor Opublikowano 25 Lipca 2016 #11 Opublikowano 25 Lipca 2016 Kaloryfery żeliwne są dobrym rozwiązaniem do kondensata, tylko trzeba je wypłukać i oczywiście dać inne zawory z głowicami termo i nastawami wstępnymi
Gość jacek61 Opublikowano 25 Lipca 2016 #12 Opublikowano 25 Lipca 2016 Te grzejniki nas parterze można wypiaskować i pomalować oczywiście jeżeli efekt estetyczny do zaakceptowania.
Mancio Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor #13 Opublikowano 25 Lipca 2016 Jeśli chodzi o kocioł to myślałem o Viessmann Vitodens 100w 19kW ale on jest chyba bez pogodówki, Vaillant Ecotec 206, 20kW, a ostatnio czytałem o Saunier Duval 18 kW Niedźwiedź Condens, czy wszystkie brać pod uwagę? Coś jeszcze polecacie?
tommy07 Opublikowano 25 Lipca 2016 #14 Opublikowano 25 Lipca 2016 Termet ecocondens gold albo crystal . immergas victrix tt niezbyt drogie i nie odbiegające jakością od pozostałych.
Mancio Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor #15 Opublikowano 26 Lipca 2016 A jaka jest różnica między ecocondens Gold i gold plus ?
sambor Opublikowano 26 Lipca 2016 #16 Opublikowano 26 Lipca 2016 Plus to tegoroczna nowość na runku Najważniejszą różnicą w Plusie jest zmieniony palnik z większą modulacją mocy(11-100%) ,oraz lepszy wymiennik ciepła, dodatkowo lepsze wyciszenie kotła i kilka bajerów typu wyświetlacz. Ale jak z każdą nowością bywa trzeba poczekać aż będzie sezon grzewczy i kotły się przetestują.
Mancio Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor #17 Opublikowano 26 Lipca 2016 Ok zatem zawęziłem do Vaillant ecotec albo termet gold plus.
sambor Opublikowano 26 Lipca 2016 #18 Opublikowano 26 Lipca 2016 Z tym gold plusem to bym się zastanowił - to nowość z tego roku, z wszystkimi chorobami wieku dziecięcego - nowy palnik, nowy sterownik i inne nowości mogące sprawiać kłopot w eksploatacji. Ponadto jako nowość jest pewnie droższy niż na to zasługuje.
KonsultantViessmann Opublikowano 27 Lipca 2016 #19 Opublikowano 27 Lipca 2016 Pozazdrościć dotacji, u nas w gminie jedynie 2tys :angry: W Oświęcimiu nie funkcjonuje PONE? Jak podaje WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie z nowym regulaminem PONE zakres rzeczowy inwestycji obejmować może: Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz o określonych dopuszczalnych klas ach wg normy PN-EN 303-5:2012. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. Zorientuj się dokładnie, czy nie możesz skorzystać na bardziej preferencyjnych warunkach :)
Mancio Opublikowano 4 Października 2016 Autor #20 Opublikowano 4 Października 2016 Odpalam Vaillant 20 kW. Chcę na razie grzać po kilka godzin rano i wieczorem. Jak regulować mocą,temp. Obiegów,czasem wybiegu pompy,blokadą palnika aby grzać bez wyłączeń na małej mocy w określonych godzinach?
Mancio Opublikowano 5 Października 2016 Autor #21 Opublikowano 5 Października 2016 Vaillant ecotec 20. Pogodowy Calormatic 470. Ustawiłem grzanie rano i wieczorem moc 5 kW i temp. Max 45 C. CWU na 12 kW i temp. Wody w wężownicy na 60C a zadaną 44C. Wybieg pompy z 5 min na 30 min.Blokada palnika 40 min.
Mancio Opublikowano 12 Października 2016 Autor #22 Opublikowano 12 Października 2016 Wg sterownika kocioł zużył 3 razy mniej gazu do CWU niż poprzedni bojler gazowy, czy możliwa jest tak duża różnica? Pomijam kolektory bo w październiku niewiele działały.
sambor Opublikowano 13 Października 2016 #23 Opublikowano 13 Października 2016 Jaki był poprzedni ogrzewacz wody?
Mancio Opublikowano 13 Października 2016 Autor #24 Opublikowano 13 Października 2016 American proline 114l, zużycie ok 1,4 m3 na dzień , w tej chwili 5h pracy po 12 kW tj 6 m3 na 12 dni chyba że coś źle policzyłem.
Mancio Opublikowano 16 Października 2016 Autor #25 Opublikowano 16 Października 2016 Rozpatruję 2 opcje grzania podczas mrozów. Zakładam grzanie rano i wieczorem , w sumie około 12h , ograniczenie mocy do ok. 14 kW plus ograniczenie temperatury wyjściowej do 55-60C i tak przez cały sezon lub grzanie rano wieczór do np -5C na zewnątrz ( do ustawienia w sterowniku) a poniżej grzanie ciągłe, moc ograniczona do 8-10 kW i temperatura wyjściowa ograniczona do 50C. Jaka opcja przy domu z dużą bezwładnością temperaturową?