kubajvc Opublikowano 7 Lipca 2016 #1 Opublikowano 7 Lipca 2016 Prosze powiedzcie mi tak na szybko czy odczuja jakas róznice w tych kotłach .? czym one sie róznia i czy jest sens brac genusa skoro mozna najtanszego caresa? mieszkanie 42 metry 4 kaloryfery aluminiowe + 1 stalowy Czy do caresa podłącze sterownik SENSYS i czy wykorzystam wszystkie jego funkcje ? chodzi o to czy jest sens pakowac sie w tak drogi sterownik ?
Gość mak Opublikowano 8 Lipca 2016 #2 Opublikowano 8 Lipca 2016 Określ potrzeby wiemy że ogrzewanie będzie grzejnikowe ale druga sprawa to podgrzew cwu. Może być przepływowy lub przez podgrzewacz. dla tak małego mieszkania myślę że raczej powinien być to kocioł dufunkcyjny z przepływowym podgrzewem cwu. Czym się różnią kotły które wymieniłeś? Generalnie możliwościami modulacji palnika. Myślę że nie wykorzystasz nigdy wszystkich funkcji sterownika, dla tak małego mieszkania kocioł sterowany stałotemperaturowo będzie optymalny a do niego prosty termostat pomieszczenia
kubajvc Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor #3 Opublikowano 8 Lipca 2016 Chciałbym przepływowy pogrzewacz . bez zasobnikia bo na to nie mam miejsca w takim małym mieszkaniu . Piszesz o mozliwosciach modulacji palnika ale mi to nic nie mowi . Wyczytałem kiedys ze chodzi o to zeby nie grzał od razu pełna moca skoro wode mam odkrecona na połowe . rozumiem ze to o to chodzi ? ale czym roznia sie te piece ? kazdy ma modulacje wiec co ten najdrozszy ma lepsza modulacje niz ten najtanszy ? Jezeli chodzi o sterownik . Sterownik SENSYS bardzo mi sie podoba a wiem ze bede patrzył na niego ciagle . poza tym lubie gadżety :) Co znaczy ze nie wykorzystam jego funkcji . Ustawic na nim da sie zakres temperatur oraz czasy w jakich ma pracowac kocioł to jest dla mnie wazne . Rozumiem ze takim sterownikiem ustawie ze np w pomieszczeniu w ktorym siedze ma byc o 16 temperatura 21 stopni a o 22 kiedy ide spac ma zmniejszyc mi do 19 i ten sterownik to wykona za mnie ? a jezeli bym miał zwykły sterownik to takich opcji juz nie bede miał ?
sambor Opublikowano 8 Lipca 2016 #4 Opublikowano 8 Lipca 2016 Chciałbym przepływowy pogrzewacz . bez zasobnikia bo na to nie mam miejsca w takim małym mieszkaniu . Rozumiem ze takim sterownikiem ustawie ze np w pomieszczeniu w ktorym siedze ma byc o 16 temperatura 21 stopni a o 22 kiedy ide spac ma zmniejszyc mi do 19 i ten sterownik to wykona za mnie ? a jezeli bym miał zwykły sterownik to takich opcji juz nie bede miał ? To potrzebujesz kocioł 2 funkcyjny o mocy takiej aby obsłużył minimum natrysk i najprostszy sterownik pokojowy z funkcją dobową lub tygodniową ceny od 100zł za przewodowy a ok 250 za bezprzewodowy
Gość mak Opublikowano 8 Lipca 2016 #5 Opublikowano 8 Lipca 2016 Tylko do czego Ci ten SENSYS? Masz kilka obiegów grzewczych?NIE! Kocioł jednofunkcyjny z podgrzewaczem? NIE!Będziesz programował czas pracy podgrzewacza którego nie chcesz? NIE! Solar do współpracy z podgrzewaczem? NIE! To nawet jak na gadżet nie jest Ci potrzebny, co będziesz w nim kontrolował jak nie masz co kontrolować?,Za to przyda się termostat pomieszczenia. Niektóre też mają fajny wygląd. Poszukaj a znajdziesz
kubajvc Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor #6 Opublikowano 8 Lipca 2016 To chyba jten sensys jest termostatem pomieszczenia ? prawda ?
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #7 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Wyczytałem ze sensys jest termostatem pomieszczaenia z czujnikiem modulowanym . wiec to lepiej niz taki zwykły włącz wyłącz. wiec zdecydowanie chce sensys. prosze powiedzcie mi tylko co zyskam kupując kocioł GENUS zamiast CLAS . ?modulacja w GENUS jest od 2,4 a w clas od 5 . ale czy to przelozy sie na ZNACZNIE mniejsze zuzycie gazu ?
tommy07 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #8 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Przy tak małym mieszkaniu to raczej ten z mniejszą mocą, nie zawsze na zewnątrz jest 20 stopni mrozu.
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #9 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 czyli genus . one wszystkie maja 24 kw . ale genus ma ozliwosc zejscia z moca do 2,4 kw a clas tylko do 5 kw . czyli genus bedzie bardziej oszczedny ? ale jakie to beda oszczedności ? 10 % 20% ? czy 1 % mniej ?
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #10 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Jw. A jaka jest różnica w cenie?
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #12 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Chyba warto ten droższy, 600 to nie majątek, a przez większość okresu grzewczego nie będzie potrzeba więcej niż 3-5kW mocy grzewczej.
tommy07 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #13 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Powiem tak u mnie victrix w 50 letnim domu o powierzchni 150 m2 przez większość sezonu chodzi na mocy 5 kw (minimalna od 3), także u Ciebie zapotrzebowanie na moc 5 kw osiągnie przy arktycznych mrozach a większość czasu będzie taktował co przekłada się na większe zużycie, ja bym wziął tego z mniejszą mocą.
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #14 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 bardzo dziekuje :) o to mi chodziło . dodatkowo chce czujnik temperatury zewnetrznej . koszt okolo 70 zl . mysle ze warto zainwestowac ?
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #15 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 w sumie u mnie w domu bede miał kaloryfery o łącznej mocy około 5 kw . powierzchnia 42 matry . spotkałem sie z opinia ze przy tak małym metrazu piec kondensacyjny nie bedzie kondensował tylko bedzie chodził jak zwykły piec . czy to prawda ?
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #16 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 to wszystko zależy od temp wody jaką będziesz puszczał na grzejniki, jak do 55 C to kondensacja będzie. PS Ja spotkałem się z opinią, że Ziemia jest płaska i wierzę w to - przecież to widać, że jest płaska. :P PS2 Nie należy wierzyć we wszystkie bzdury :) co w necie można znaleść
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #17 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Wybieram Genua. Takich odpowiedzi mi było trzeba. Jeszcze jedno. Dostałem właśnie z gazowni warunki przyłączenia. Mam napisane że mogę podłączyć kociak gazowy o mocy 23 kW a Genus ma 24 kW. Czy to nie będzie problem?
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #18 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Niech instalator co uruchamia kocioł ustawi te 23kW i wpisze moc kotła jaka jest przez niego ustawiona i po problemie.
tommy07 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #19 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Warunki z gazowni to tylko teoretyczne wyliczenia, nie będzie najmniejszego problemu.
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #20 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Dzięki panowie. Już wiem więcej. Zacznę działać i zdam relacje. Będę chciał żeby kociol kondensowal więc będę starał się by temperatura co była niska. Jeszcze tylko będę musiał ogarnąć temat tej krzywej grzewczej bo nie do końca to rozumiem w jaki sposób to pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
tommy07 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #21 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Dobrze dobrana KG pozwala pracować kotłowi non stop na jak najniższej mocy i dzięki temu nie ma sytuacji że kocioł się włącza i wyłącza jak na klasycznym termostacie ON/OFF.Każdy start kotła to zbędne zużycie gazu.
kubajvc Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Autor #22 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Czyli twierdzisz że mniej gazu będzie zużywam kociak pracujący ciągle z minimalna mocą niż ten który będzie włączał się co jakiś czas z mocą na max?
tommy07 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #23 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Tak jest, ale niech potwierdzą inni co używają sterowania pogodowego bo ja niestety jadę na on/off. Nie zdecydowałem się na sterowanie pogodowe ponieważ nie wiem jak sprawdza się to przy grzejnikach.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.