meisterhaft Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Witam mam problem ze spalaniem ekogroszku w tloko, a mianowicie podczas palenia na samych grzejnikach spala sie w miare dobrzy tylko duzo sadzy sie osadza. Podania podczas ogrzewania na grzejnikami w ciagu godzi sa 3. Problem zaczyna sie gdy zaczynam ogrzewac tez podlogowka i tu spalanie jest ogromne bo w ciagu godzi potrafi podac jedenascie razy
meisterhaft Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Dodam ze Temperatura na piecu utrzymuje sie 15-20 min. Moje nastawy to Nastawa kotla 50 Czas miedzy pod 2m i 50 s Dmuchawa 3 Czas przedmu 25 s Podtrzymanie 5 Krotnosc 6 Klapka na went 1 cm Dodam ze mam duzy ciag kominowy. Jest to nowa budynek o powiechrzni 138m. Kociol 19kw ze sterownikiem titanic. Jesli jest ktos w stanie mi cos doradzic bede wdzieczny
hektoras Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #3 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Tak to jest w tłokowcach z tym paleniem ale moja rada to najlepiej palić miałem - jak przyzwoity to już COŚ bo dobrego to pomarzyć obecnie!!!!! Ja z doświadczenia w paleniu SAS EKO mogę powiedzieć że teraz na Twoim miejscu bym dokupił miału i zmieszał tak 50/50 a może i więcej - wypróbuj i tak bym palił. Już nie wspomnę o tym że miał jest znacznie tańszy a i tak ekogroszku spalisz niewiele więcej no chyba że będziesz miał sterowanie na najwyższym poziomie i do tego znacznie większą od przeciętnej wiedzę w tym zakresie. A co do podawania gdy zaczynasz ogrzewać podłogówką to wydaje mi się coś nie tak bo powinno po pewnym czasie się ustabilizować na stałym poziomie niewiele większym od bez podłogówki. z początku musi grzać tą podłogę a gdy ją nagrzeje to już tylko pobór ciepła związany z oddawaniem do ogrzewanych podłogówką pomieszczeń. Niech pochodzi tak z jeden dzień zobaczysz co się będzie działo po 2-3-4 dniach. Tak to jest już z ogrzewaniem podłogowym że długo trzyma ten duży bufor (np. posadzka, płyta itp) ale i dość często długo się nagrzewa szczególnie jak niska temp. zasilania (a taka powinna być polecana by wyeliminować naprężenia materiałów).
meisterhaft Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor #4 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Zrobilem tak jak napisales 2 dni temu i sie wszystko ustabilizowalo, a od wczoraj pale samym mialem bo eko sie skonczylo. Nie moge tylko zmniejszyc temp na podlogowe juz z samego powrotu ciagnie 42 st. I nie mam mozliwosci zmniejszenia a w domu 25 st. :( musze jeszcze chyba drzwi zamontowac do kotlowni bo przez ten ciag w kominie zasysa duzo powietrza przez dmuchawe nawet jak jest tak mocno przymknieta zapalona zapalke wsysa i gasi. Dzieki za rade zobaczymy jak bedzie dalej ze spalaniem.
meisterhaft Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor #5 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Mialu widze wiecej spala niz eko groszku na poczatku mialem nastawione podawania tak jak na ekogroszek 2m 50s i nie dopalalo mialu. Zrobilem czas podawania na 4 min i dalej to samo, a w dodatku sie spieka czasem mocno czasem slabo. W podtrzymaniu trzyma 40min. I pozniej podaje 2 razy i tak w kolko. Czas podawania w podtrzymaniu mam 50 min czyli przedmuch co 5min krotnosc 10 dmuchawa przymknieta na 1.5 cm na 3biegu 16% przy takich ustawieniach nie powinno byc raczej spiekow a tu sa ;( mial kalorycznosci 25. Co by tu jeszcze zmianic by tyle nie palil i dobrze dopalal?
mietek440 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #6 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Jeżeli ciąg kominowy masz za duży zamontuj regulator ciągu kominowego darco (rck).
meisterhaft Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor #7 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jiz myslalem nad tym regulatorem ale dla testu otwieralem wyczystke fakt zmniejszyl sie ciag lecz przez duchawe i tak zasysalo powietrze.
hektoras Opublikowano 24 Kwietnia 2016 #8 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 A czy masz na wentylatorze klapkę. U mnie nie było ale postanowiłem dokupić oryginalną do mojego went. METRIX - przysłali koszt. ok.10-12zł z przesyłką ale jak pisałem leży bo nie pale podajnikiem. A co do dobrego spalania to jeszcze raz : DOBRY OPAŁ się kłania !!!!! Najlepszy o niskiej spiekalności a kaloryczność też niebagatela, no i siarka najlepiej jak najmniej - ale skąd to będzierz wiedział wszak sprzedawcy i tak prawdy nie mówią (i piszą). Taka wolna amerykanka w tym opale. Próbowałeś z tym dopalaniem tj. np. dodatkowymi cegłami szamotowymi w palniku?
meisterhaft Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor #9 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Nie próbowalem z ceglami szamotowymi. Klapka jest na wentylatorze ale nie ma przeciwwagi do niej i jak juz wiatr sie pojawi to tą klapka miota az slychac jak sie w srodku porusza. Dzis rano zmienilem troszke ustawienia czas podawania 5min Dmuchawa 3 bieg Czas przedmuchu 35s Podtrzymanie 3min Krotnosc 16 Zauwazylem ze dluzej wytrzymuje w podtrzymaniu ale jak wroce do domu to zobacze czy dopala sie dobrze. Jeszcze jedno pytanie zar jest przed ta druga dysza napowietrzajaca a od dyszy juz popiol do popielnika czy to tak ma byc?
meisterhaft Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor #10 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Wrócilem do domu i od ostatnich zmian mniej spiekow jak narazie ale niedopalony mial spada do popielnika :(. Na palenisku pelno zaru pali sie przed pierwsza dysza i na 2 dyszy tez co wczesniej nie mialo to miejsca. Nie wiem czy ja cos zle robie czy poprostu cos nie tak z piecem. Najwiecej niedopalonych kawalkow jest od strony drzwiczek.
meisterhaft Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor #11 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Mysle ze sie unormowalo spalanie sa male nie dopalone ale nie tak duzo. Spiekow niestety sie niebpozbylem. Mam jeszcze jedno pytanie czy spalanie przyvtakich temp jak teraz 20 kg na dobe to normalne? Dodam ze dom nowy i zamieszkaly dopiero od 3 tygodni. Wilgotnosc na poziomie 34-45 %. Wczesniej spalanie bylo na poziomie 30-40 kg doba
hektoras Opublikowano 30 Kwietnia 2016 #12 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Pomyśl że jak duży ciąg to jednak ucieka ciepło przez komin a ilośc spalonego mialu zależy także również od jego jakości. Jak piszą inni użytkownicy tłokowców najczęściej się one nie sprawdzają na małym zapotrzebowaniu. Myśle że już niewiele zejdziesz z ilością spalonego miału - a jeszcze czy grzejesz wodę bo to także wpływa ??
meisterhaft Opublikowano 2 Maja 2016 Autor #13 Opublikowano 2 Maja 2016 Wiem ze przez ten ciag wychladza kociol moze jak wstawie drzwi do kotlowni to sie zmniejszy przeplyw powietrza i nie bedzie tak zaciagal przez dmuchawe. A jesli chodzi o wode to grzeje bojler 140l.
mietek440 Opublikowano 3 Maja 2016 #14 Opublikowano 3 Maja 2016 poradnik https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9143-poradnik-jak-palic-w-kotle-z-podajnikiem-tlokowym/
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.