wojtek1504 Opublikowano 14 Marca 2016 #1 Opublikowano 14 Marca 2016 W którym miejscu dać odpowietrzniki przy takim prowadzeniu rur ?? wystarczy na zasilaniu czy lepiej na powrocie i zasilaniu ?
sambor Opublikowano 14 Marca 2016 #3 Opublikowano 14 Marca 2016 To zależy gdzie jest pompa. Jak dajemy odpowietrznik automatyczny to musi być on za pompą w kierunku tłoczenia, inaczej pompa może przez odpowietrznik zaciągać powietrze do instalacji.
wojtek1504 Opublikowano 14 Marca 2016 Autor #4 Opublikowano 14 Marca 2016 pompa jestr przy kotle na zasilaniu natomiast rury ida na 1 pietrze