Witam,

Mam mały problem.

Poniżej prosty schemat mojego układu.

Problem polega na tym, że w momencie zatrzymania się pompy podłogowej (pracuje w trybie cyklicznym) lub "przyspieszeniu" pompy od grzejników (pracuje w trybie autoadaptacji) woda z powrotu grzejników "ciśnie" się w powrót podłogówki oraz jednocześnie przez zawór trójdrogowy (zwykły, nietermostatyczny, regulowany ręcznie) w zasilanie - wracając zasilaniem w kierunku zasilania grzejników.

Czy zamontowanie zaworu zwrotnego w miejscu zaznaczony czarną strzałką (oznaczającą jednocześnie kierunek przepływu) rozwiąże problem? Czy nie będzie tak, że pompa z grzejników "zablokuje" ten zawór w pozycji zamkniętej?

 

post-61633-0-87011500-1455095764_thumb.jpg

 

Opublikowano

Zaw zwrotny może być  w tym miejscu co narysowałeś.

Lecz lepszym rozwiązaniem są dwa zawory  zwrotne - za lub przed pompą podłogi i na dolocie zimnej wody do zaw 3-D.

Zawory termostatyczne mają przeważnie inną konstrukcję która nie wymaga zaw zwrotnego na zasilaniu zaw 3-D od strony zimnej wody.

 

Dodatkowo potrzebny jest zaw zwrotny za pompą od grzejników aby nie powstawała odwrotna sytuacja.