Sitepres Opublikowano 31 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Czy ktoś by wspomógł i zweryfikował poprawność poczynionego prze zemnie schematu rozłożenia rurek ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe tylko na parterze. Założenia: - wszystkie rozdzielacze z siłownikami sterowane termostatami z pokoi (w salonie jeden termostat obsługujący cały rozdzielacz z siłownikami) - jedna pompa Autoadapt 25/40 na całą podłogówkę. Pytanie czy wystarczy? - rurki pex 16x2 Rysunek w załączniku.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ten "projejkt" to jakaś paranoja.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Przyjrzyj sie na opisy zapotrzebowania na ciepło i na to co chcesz wytworzyć np potrzeba 1730W a dostarczasz 2860W czy ma nie być okien?
Sitepres Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Zapotrzebowanie uwzględnia straty przez okna.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 31 Stycznia 2016 To po co dostarczasz więcej ciepła?
Sitepres Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Wyliczenia te są dla temp. zasilania 35 stopni także jak coś mogę zmniejszyć ją do np. 30 stopni. Nie wiem jak będą umeblowane pomieszczenia, jakaś część grzejnika zapewne zostanie przysłonięta. Grzejniki będą na głowicach termostatycznych więc jeśli grzejnik nawet jest większy niż powinien to i tak nie będzie przegrzewał pomieszczenia.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 31 Stycznia 2016 To już filozofia a nie "projektowanie" a prawidłowo podłogówka ma się sama stabilizować na poziomie policzonego zapotrzebowania i na tym polega projektowanie a takie wymysły jakie przedstawiasz wyżej
Sitepres Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #9 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Tylko, że zapotrzebowanie na ciepło oblicza się przy warunkach brzegowych jakie mogą zaistnieć czyli -20 na zewnątrz +20 w wewnątrz. A takie mogą być przez tydzień reszto to już loteria. Więc uznawanie podłogówki jako samostabilizujące się jest wg. mnie błędem. Musi być jakiś termostat który będzie to kontrolował inaczej nie ma sensu. Więc nawet większy grzejnik nie robi problemy po prostu cała powierzchnia posadzki będzie grzana równomiernie co może zniwelować ewentualne nierównomierne naprężenia w posadzce.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Chłopie to co piszesz to bzdury, ale rób jak chcesz Gdzie taką "wiedzę" znalazłeś
Sitepres Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Skoro tak to bzdury to opisz jak wg. ciebie wygląda samostabilizujące się ogrzewanie podłogowe?
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Jak to zrobić to wystarczy poszukać np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-plaszczyznowe/ Lub program Purmo SDG-2 Dodatkowo potrzebna jest regulacja temp wody zasilającej podłogę wg krzywej pogodowej. PS Pomogłem ci w tym temacie co założyłeś poprzednio https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19897-sprawdzenie-prawid%C5%82owo%C5%9Bci-schematu-co/page-2 Ale jak widzę nic się nie nauczyłeś i nadal masz jakieś dziwne wizje.
Sitepres Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ok. Dzięki za info. Muszę w takim razie dołączyć do swojego projektu sterownik z krzywą grzania obsługujący jednocześnie termostaty pokojowe.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.