Dzień dobry

 

  Szukam pomocy w znalezieni podstawy prawnej do zasilania kotłowni w szpitalu w dwu funkcyjny palnik np. gazowo olejowy.

Wszędzie montuje się palniki gazowo olejowe na jakiej podstawie.

Proszę o pomoc.

 

Maciej

Opublikowano

To raczej pytanie do zajmujących się projektowaniem takich kotłowni Nie wiem czy są jakieś specjalistyczne wytyczne projektowe albo rozporządzenia które nakazują stosowanie takich rozwiązań.  Za to na pewno wskazane jest aby taki obiekt jak szpital miał możliwość stosowania różnych paliw i to że na rynku nagle braknie oleju opałowego nie spowoduje konieczności zamknięcia szpitala. Drugi rodzaj paliwa pozwoli na bezpieczną pracę kotłowni. 

Opublikowano

to pytanie do projektanta natomiast wszedzie sie montuje jest złym stwierdzeniem

szpital z racji swojej funkcji musi mieć dywersyfikacje zrodeł zasilania ogrzewania ,cwu ,wody bytowej zasilania elektrycznego  itp

i jesli ktos sie podpisał pod czym stakim ze w jednym kotle  jest i gaz i olej to to nie jest zabezpieczenie w zakresie gwarantowanego i rezerwowanego zrodła ogrzewania

musza być dwie kotłownie moga być w jenym budynku jedna na olej druga na gaz lub gaz i wezeł cieplny lub olej i wezeł cieplny i tak dalej czyli dwa niezalezne srodła zasilania ,

dublowanie palnika nie  jest zabezpieczeniem a jedynie jakąś luką w prawie jeśli ktoś tak zrobił i ktoś to odebrał

Opublikowano

Stwierdzenie, że wszędzie montuje się palniki olejowo-gazowe to tylko przykład.

Zaopatrzenie w wodę dla szpitala ma odzwierciedlenie w przepisach.

Zasilanie elektryczne też jest opisane w przepisach.

zasilanie w ciepło jest tylko ujęte w 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej.

A przy remoncie i przebudowie kotłowni to trzeba zapewnić dwojakie zasilanie w ciepło z kotłowni? Podstawa prawna.

Opublikowano

no wyraźnie przed chwilą napisałeś niezależne od zasilania sieci należy zapewnić własne ujecie .... i cieplnej

Opublikowano

To powiedzcie mądrzy ludzie dlaczego największy szpital w Warszawie 2 lata temu zlikwidował własną kotłownię i ciepło bytowe ma z sieci miejskiej?

Ciepło technologiczne na potrzeby np sterlizacji ma z parowych wytwornic elektrycznych, 

Opublikowano

a moze ma dwa zrodła dostawy z sieci miejskiej

niemozliwym jest aby nie było 2 mozliwosci zasilania w ciepło

moze maja centrale wentylacyjne z pompą ciepła na kazdy blok

moze w centrale wentylacyjne maja nagrzewnice elektryczne no wiele może ale na pewno sa przynajmniej na papierze zabezpieczeni w razie awarii jednego zrodła 

sz[iytel ktore obsługuje maja sieci miejskie dodtakowo kotły parowe ktore normalnie rpacują jako para technologiczna do kuchni (kotły wazelne ) a w razie awarii sieci przez wymienniki w sieć budynku

a w jednym budynku jest kocioł gazowy jako zasadnicze ogrzewanie a drugi olejowy jako rezerwa  a czego kotły wszytskie sa po dwa

podanto centrale wentylacyjne na bloki sa wypozazone w nagrzewicę wodną ,pluz pompa ciepła plus grzałki elektryczne i ile bloków tyle central wentylacyjnych

takze ze ktoś cos zlikwidował to trzeba sie zagłębić dlaczego

przepisy w szpitalach sa tak samo rygorystyczne jak organizacja  imprez masowych   a do tego jeszcze przepisy powyzej 1000m2 powierzchni

Opublikowano

Dawniej szpital miał tak jak piszesz, obecnie brak nawet ciepła technologicznego gdyż nie ma kuchni i pralni - ponoć obsługa z zewnątrz jest tańsza

A ciepło grzewcze, jak to niektórzy nazywają "bytowe" zapewnia kilkustronne zasilanie z sieci miejskiej

 

 

Jak przeglądałem specyfikacje szpitali do przetargów na kotły lub kotłownie to zawsze podstawą jest gaz, praca na oleju to max 24h.

Pomp ciepła tam jeszcze nie ma , może będą w części nowo budowanej, ale chcą od tego ponoć odejść. 

 

PS

Szpital to dobry klient, tylko żeby jeszcze płacili na czas. :wacko:  :angry:

Opublikowano

płaci z opóźnieniem ale płaci  trzeba przezyć poł roku a pozniej juz idzie hehe

a myślę że pytający może na Ciebie liczyć w zakresie przepisów mysle że mymarasz dla niego podstawę prawną

a tak sasilanie dwustronne zapewnia niezależność od jednego źródła  pod warunkiem że jest dwu stronne a nie tylko dwa przyłącza z tej samej sieci

Opublikowano

Podstawę prawną podałeś w poście#4 dla służby zdrowia posiadanie kotła dwupaliwowego jest najtańszym rozwiązaniem na posiadanie obowiązkowego zasilania podstawowego - gaz i rezerwowego -olej

Ale jednocześnie takie rozwiązanie jak każdy kij ma dwa końce - wystarczy , że padnie wymiennik ciepła i co?

Nie skorzysta się wtedy z żadnego paliwa.

Trzeba dwa takie kotły.

Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja podwójna - kotłownia z oddzielnym kotłem na gaz i zapasowym na olej.

Jak nie ma miejsca lub kasy to robi się palniki dwupaliwowe lub podłącza obiekt do lokalnej sieci ciepłowniczej, która jest wtedy zasilaniem podstawowym a gaz jest zasilaniem rezerwowym.

 

PS

W mniejszych obiektach do niedawna źródłem rezerwowym były kotłownie na węgiel / koks

Opublikowano

Ale czy jest podstaw prawna, że oprócz np. gazu musi być np. olej

nie musi maja być dwa sposoby zasilania w ciepło ale jesli nie ma wezłą miejsckiego to najpopularniejsze rozwiazanie gaz i olej a ci co maja w tej chwili olej to pala olejem bo jest tanszy od gazu o 25%