Maciej1414 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Dzień dobry Szukam pomocy w znalezieni podstawy prawnej do zasilania kotłowni w szpitalu w dwu funkcyjny palnik np. gazowo olejowy. Wszędzie montuje się palniki gazowo olejowe na jakiej podstawie. Proszę o pomoc. Maciej
Gość mak Opublikowano 18 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 18 Stycznia 2016 To raczej pytanie do zajmujących się projektowaniem takich kotłowni Nie wiem czy są jakieś specjalistyczne wytyczne projektowe albo rozporządzenia które nakazują stosowanie takich rozwiązań. Za to na pewno wskazane jest aby taki obiekt jak szpital miał możliwość stosowania różnych paliw i to że na rynku nagle braknie oleju opałowego nie spowoduje konieczności zamknięcia szpitala. Drugi rodzaj paliwa pozwoli na bezpieczną pracę kotłowni.
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 18 Stycznia 2016 to pytanie do projektanta natomiast wszedzie sie montuje jest złym stwierdzeniem szpital z racji swojej funkcji musi mieć dywersyfikacje zrodeł zasilania ogrzewania ,cwu ,wody bytowej zasilania elektrycznego itp i jesli ktos sie podpisał pod czym stakim ze w jednym kotle jest i gaz i olej to to nie jest zabezpieczenie w zakresie gwarantowanego i rezerwowanego zrodła ogrzewania musza być dwie kotłownie moga być w jenym budynku jedna na olej druga na gaz lub gaz i wezeł cieplny lub olej i wezeł cieplny i tak dalej czyli dwa niezalezne srodła zasilania , dublowanie palnika nie jest zabezpieczeniem a jedynie jakąś luką w prawie jeśli ktoś tak zrobił i ktoś to odebrał
Maciej1414 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #4 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Stwierdzenie, że wszędzie montuje się palniki olejowo-gazowe to tylko przykład. Zaopatrzenie w wodę dla szpitala ma odzwierciedlenie w przepisach. Zasilanie elektryczne też jest opisane w przepisach. zasilanie w ciepło jest tylko ujęte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej. A przy remoncie i przebudowie kotłowni to trzeba zapewnić dwojakie zasilanie w ciepło z kotłowni? Podstawa prawna.
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 19 Stycznia 2016 no wyraźnie przed chwilą napisałeś niezależne od zasilania sieci należy zapewnić własne ujecie .... i cieplnej
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 19 Stycznia 2016 To powiedzcie mądrzy ludzie dlaczego największy szpital w Warszawie 2 lata temu zlikwidował własną kotłownię i ciepło bytowe ma z sieci miejskiej? Ciepło technologiczne na potrzeby np sterlizacji ma z parowych wytwornic elektrycznych,
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 19 Stycznia 2016 a moze ma dwa zrodła dostawy z sieci miejskiej niemozliwym jest aby nie było 2 mozliwosci zasilania w ciepło moze maja centrale wentylacyjne z pompą ciepła na kazdy blok moze w centrale wentylacyjne maja nagrzewnice elektryczne no wiele może ale na pewno sa przynajmniej na papierze zabezpieczeni w razie awarii jednego zrodła sz[iytel ktore obsługuje maja sieci miejskie dodtakowo kotły parowe ktore normalnie rpacują jako para technologiczna do kuchni (kotły wazelne ) a w razie awarii sieci przez wymienniki w sieć budynku a w jednym budynku jest kocioł gazowy jako zasadnicze ogrzewanie a drugi olejowy jako rezerwa a czego kotły wszytskie sa po dwa podanto centrale wentylacyjne na bloki sa wypozazone w nagrzewicę wodną ,pluz pompa ciepła plus grzałki elektryczne i ile bloków tyle central wentylacyjnych takze ze ktoś cos zlikwidował to trzeba sie zagłębić dlaczego przepisy w szpitalach sa tak samo rygorystyczne jak organizacja imprez masowych a do tego jeszcze przepisy powyzej 1000m2 powierzchni
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Dawniej szpital miał tak jak piszesz, obecnie brak nawet ciepła technologicznego gdyż nie ma kuchni i pralni - ponoć obsługa z zewnątrz jest tańsza A ciepło grzewcze, jak to niektórzy nazywają "bytowe" zapewnia kilkustronne zasilanie z sieci miejskiej Jak przeglądałem specyfikacje szpitali do przetargów na kotły lub kotłownie to zawsze podstawą jest gaz, praca na oleju to max 24h. Pomp ciepła tam jeszcze nie ma , może będą w części nowo budowanej, ale chcą od tego ponoć odejść. PS Szpital to dobry klient, tylko żeby jeszcze płacili na czas. :wacko: :angry:
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 19 Stycznia 2016 płaci z opóźnieniem ale płaci trzeba przezyć poł roku a pozniej juz idzie hehe a myślę że pytający może na Ciebie liczyć w zakresie przepisów mysle że mymarasz dla niego podstawę prawną a tak sasilanie dwustronne zapewnia niezależność od jednego źródła pod warunkiem że jest dwu stronne a nie tylko dwa przyłącza z tej samej sieci
Maciej1414 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Ale czy jest podstaw prawna, że oprócz np. gazu musi być np. olej
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Podstawę prawną podałeś w poście#4 dla służby zdrowia posiadanie kotła dwupaliwowego jest najtańszym rozwiązaniem na posiadanie obowiązkowego zasilania podstawowego - gaz i rezerwowego -olej Ale jednocześnie takie rozwiązanie jak każdy kij ma dwa końce - wystarczy , że padnie wymiennik ciepła i co? Nie skorzysta się wtedy z żadnego paliwa. Trzeba dwa takie kotły. Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja podwójna - kotłownia z oddzielnym kotłem na gaz i zapasowym na olej. Jak nie ma miejsca lub kasy to robi się palniki dwupaliwowe lub podłącza obiekt do lokalnej sieci ciepłowniczej, która jest wtedy zasilaniem podstawowym a gaz jest zasilaniem rezerwowym. PS W mniejszych obiektach do niedawna źródłem rezerwowym były kotłownie na węgiel / koks
automatyk Opublikowano 20 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Ale czy jest podstaw prawna, że oprócz np. gazu musi być np. olej nie musi maja być dwa sposoby zasilania w ciepło ale jesli nie ma wezłą miejsckiego to najpopularniejsze rozwiazanie gaz i olej a ci co maja w tej chwili olej to pala olejem bo jest tanszy od gazu o 25%
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.