nex1983 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Stosował ktoś z was może jakiś licznik do czasu pracy silnika podajnika? Z wszelakich wyliczeń wynika iż praca silnika w piecach defro przez 1 minutę to zużycie 0.5kg węgla.Mam zamiar zastosować taki licznik i wpiąć go równolegle w pracę silnika, dzięki czemu będzie zliczal całkowity czas jego pracy. Licznik ten ma naliczanie sekundowe, jest na 230v więc można go wpiąć bezpośrednio pod silnik. Po 24h można sobie odczytać całkowity czas jego pracy i policzyc spalanie. Czas pracy w minutach pomnożyć przez 0.5 i mamy zużycie w kg. Kiedy chcemy możemy go sobie zresetować. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić ile piec nam pali przy danej temperaturze na zewnątrz.Mam zamiar kupić taki: http://automatyka.elstat.com.pl/p29625,lt920-v-licznik-czasu-pracy-elektroniczny-sterowanie-do-230vac.html
nex1983 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Zamówiłem go ☺. Jutro albo w środę powinien już być u mnie.
marekd Opublikowano 11 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Mam cos podobnego OMRONA H7EC-NV liczy impulsy zal silnika
nex1983 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #4 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Impulsem nic się nie dowiesz. Tu potrzebne jest zliczanie czasu, bo raz pracuje 3s a w podtrzymaniu 4. Twój sposób sprawdził by się gdyby zawsze podawał taką samą ilość czasu, wtedy impulsy pomnozyl byś przez ten czas i byłby wynik.
karoka65 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Wystarczyło kupić syfro ze Smartem II i miałbyś to w sterowniku za free.
marekd Opublikowano 11 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 11 Stycznia 2016 tak mam czas podawania np.8 sk a czas miedzi podawaniami sie zmienia :rolleyes:
karoka65 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2016 W Smarcie podobnie jak w Bruli czy eCoalu sterownik liczy czas pracy podajnika, choćbyś sobie co podanie inaczej podawał z inną przerwą to Ci policzy :)
nex1983 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2016 No i dobrze, ja będę miał oddzielny licznik ☺.
karoka65 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 11 Stycznia 2016 A ja Ci nie wróg :) Mówisz, płacisz i masz :)
nex1983 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 11 Stycznia 2016 To super sprawa w porównaniu np dwustanu z pidem. Można super wyliczyć czy pid przynosi korzyści. Jutro powinienem mieć więc od środy pomiary. Tak samo w lecie na samą ciepła wodę można sobie fajnie obliczyć spalanie dobowe.
karoka65 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Smart, Bruli i eCoal same to liczą, średnią moc dobową, spalanie, koszt, zużycie paliwa, możesz sobie wybrać dzień, jakiś zakres dat :)
nex1983 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #12 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Fajna sprawa, bardzo fajna, wtedy można kombinować z ustawieniami pieca żeby uzyskać jak najniższe spalanie.
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Licznik zamontowany, zalicza czas podawania idealnie, co do sekundy ☺
maniek76 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Czym tak ładnie rury otuliłeś? :)
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Pianką 6mm na zakładkę , opaski a później taśma do ocieplenia ☺
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #16 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Licznik zamontowany, przystąpiłem do testu. Zalaczylem pid, zmieniłem tylko jeden nastaw w menu serwisowym tj minimalna przerwa podawania z 50s do 40s. Dam znać po nocy ile spalił z pidem, w dwustanie mniejwiecej wiem. Co wyjdzie bardziej ekonomicznie czas pokaże.
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #17 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Z takich szybkich wyników po 7 godzinach z Pid i 7 godzinach w dwustanie w prawie takich samych warunkch: Pid od 0:00 do 07:30 czyli 7.5 godziny - silnik pracował 6minut i 14sekund. Dwustan od 07:30 do 15:00 czyli 7.5 godziny - silnik pracował 6minut i 50 sekund. Dokładne pomiary podam jak przetestuje dwustan pełna dobę i Pid pełna dobę w takich samych warunkach i dokładnie dam znać czy Pid to jakiekolwiek oszczędności w spalaniu węgla. Póki co mogę powiedzieć tyle, że jak wynik będzie po dokładnych wyliczeniach i z Pid i w dwustanie na nieznacznych różnicach w sekundach, to bez zastanowienia wolę palić w dwustanie.
maniek76 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #18 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zamówiłem też taki licznik....
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #19 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja brałem z allegro, widziałem że już chyba 7 osób kupiło ☺. 90zł + wysyłka. Jak byś miał problemy z podłączeniem to pisz.
maniek76 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Jasne,napisze. Też bardzo ciekawy jestem jak się ma ten pid do dwustanu...
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #21 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Z tego co widzę to albo są to znikome oszczędności nie warte stosowania, albo ich nie ma w ogóle. Nie będę się na razie wypowiadał bo muszę być pewny po kilku próbach. Nie mniej jednak Pid jest może i dobry dla nowicjuszy, albo ludzi którym się nie chce bawić w dostrajanie pieca. Jak ktoś już pojmie na czym to wszystko polega, to Pid będzie mu zbędny. Oczywiście dwustan trzeba idealnie ustawić, aby wypalal zawsze węgiel na popiół no i nie smolił nam pieca.
maniek76 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Jak będe miał ten licznik to będziemy porównywać....
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #23 Opublikowano 13 Stycznia 2016 A więc przy temperaturze zewnętrznej +1/+2 spalanie dobowe wyszło mi 11kg utrzymując w domu 21-22 stopnie i ogrzewajac bojler 140l. Czas pracy podajnika w czasie doby 22minuty 23sekundy. Uważam to za dobry wynik.
nex1983 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 15 Stycznia 2016 A więc są pierwsze wyniki: Praca w dwustanie pełną dobę tj od 08:00 14.01 do 08:00 15.01 Praca podajnika przez pełną dobę w dwustanie to czas 24 minut i 4 sekund czyli tej doby spalił 12kg węgla. Od godziny 08:00 15.01 piec pracuje z PID. Jutro o 08:00 będą wyniki. Dobrze się składa bo warunki pogodowe zewnętrzne utrzymywać się mają na tym samym poziomie więc wynik będzie miarodajny i poprawny. Poniżej wklejam wykres pracy kotła oraz czas jaki pracował podajnik przez dobę
maniek76 Opublikowano 15 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 15 Stycznia 2016 12kg to dobry wynik. Ja u siebie mam ok 20kg na dobe. Jakim groszkiem palisz, jaką ma wartość opałową? Jaką temp w domu utrzymujesz?