Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ling Combi 25 Kw + Economic Premium + Sadza


olekstar

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Nabyłem piec żeliwny Ling Combi, mam w nim sterownik Ecomonic Premium, sterujący dwoma zaworami (3 i 4 drogowymi) oraz 3 pompami.

Dom 180m2, 60m2 podłogówki.

Palę eko groszkiem.

 

Obecnie temperaturę minimalną mam ustawioną na 550C. Moc dmuchawy mam ustawioną na 70%, maksymalnie zaciągnąłem szyber.

Sterownik pokojowy ustawiony jest na 200C

 

Problem polega na tym, iż piec mam cały zawalony sadzą.

 

Ktoś doradził mi, abym podniósł temperaturę w kotle do 750, co powinno spowodować wyższą temperaturę na powrocie i w efekcie rozwiązałby się problem sadzy.

 

Czy jest możliwe i czy ma sens, aby przy sterowniu przez czujkę ustawienie 750C?

 

Ja znalazem tylko jedno ustawienie, które pozwala na poniesienie temperatury pracy kotła, znajduje się ono w trybie serwisowym i opcja to jest określona jako "temperatura minimalna kotła", tyle, że tam jest maksymalnie 700C

 

Pozdrawiam i bardzo liczę na Wasze odpowiedzi

olekstar

Opublikowano

Witam zauważłem w swojej 5 sezonowej zabawie z Klimosz ling duo zasadę, iż najważniejszy jest eko groszek. Dobrej jakości mało sadzy i odwrotnie. Sadzy najwięcej wytwarza się w chwili gdzy kocioł jest w podtrzymaniu. W obecnym sezonie z dobrym eko kocioł czyszczę co 2 tygodnie ( płomieniówki, wnętrze kotła, czopuch) i z tego mam pół  małej węglarki sadzy. Gdzie sezon temu przy innym eko miałem tak co tydzień, a ustawienia kotła mam te same oprócz nadmuchu.

Opublikowano

Witam,

Nabyłem piec żeliwny Ling Combi, mam w nim sterownik Ecomonic Premium, sterujący dwoma zaworami (3 i 4 drogowymi) oraz 3 pompami.

Dom 180m2, 60m2 podłogówki.

Palę eko groszkiem.

 

Obecnie temperaturę minimalną mam ustawioną na 550C. Moc dmuchawy mam ustawioną na 70%, maksymalnie zaciągnąłem szyber.

Sterownik pokojowy ustawiony jest na 200C

 

Problem polega na tym, iż piec mam cały zawalony sadzą.

 

Ktoś doradził mi, abym podniósł temperaturę w kotle do 750, co powinno spowodować wyższą temperaturę na powrocie i w efekcie rozwiązałby się problem sadzy.

 

Czy jest możliwe i czy ma sens, aby przy sterowniu przez czujkę ustawienie 750C?

 

Ja znalazem tylko jedno ustawienie, które pozwala na poniesienie temperatury pracy kotła, znajduje się ono w trybie serwisowym i opcja to jest określona jako "temperatura minimalna kotła", tyle, że tam jest maksymalnie 700C

 

Pozdrawiam i bardzo liczę na Wasze odpowiedzi

olekstar

 

 

Ja tez miałem problem z sadz w Klimosz Combi B 20KW i okazało sie, że klapka w dmuchawie otwierała sie max 20% mimo że zmieniałem nadmuch nawet do 70% na sterowniku kotła. Po zdjęciu dmuchawy i wyczyszczeniu klapki wszystko zaczeło pieknie smigac i nie mam grama sadzy w piecu. Nadmuch mam teraz ustawiony na 30% a ekogroszek spala sie na popiół, na kotle temperatura zadana 65 stopni. Moim zdaniem nadmuch masz za mocno ustawiony szukaj przyczyny czemu jest mało tlenu w spalaniu.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

A ja myślę, że Klimosz zaleca większą temp. minimalna kotła. U mnie jak miałem sterownik pokojowy to ten piec długo był w podtrzymaniu a mało pracował - może to jest problem. Poza tym - główny winowajca to ruszt wodny który schładza proces spalania - wejdź na opis klimosza stalowego bez rusztu wodnego i zobacz co tam napisali - i tyle w temacie.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.