Wiadomo, że grzałki w bojlerze mogą mieć 2 kW do zdaje się 4 kW w porywach. Mało. Z kolei dobry podgrzewacz przepływowy Kospel za 700 zł osiąga moc nawet 18 kW. To już wystarczająco by wykorzystać tanią taryfę w środku dnia do grzania wody do kąpieli, albo grzania wody o 22 by wykąpać się o 23.

 

Pytanie czy da się to podłączyć?

 

Czy taki Kospel ma czujnik przepływu czy spadku ciśnienia?

 

Mowa oczywiście o takim grzaniu:

 

Do boilera mam podłączony jako odnoga zasilania i powrotu Kospel, który jest szeregowo zapięty z typową pompą obiegową.

Opublikowano

Facet, przecież do tego celu wystarczy dodatkowa grzałka 18-20kW sterowana zegarem,

Po co tracić  energię na przepływowe grzanie wody - to przecież kosztuje dodatkowo - pompa i ogrzewacz, a z tego nic nie będzie gdyż pompa obiegowa nie zapewni wymaganego ciśnienia minimalnego - dla Kospela ok 1,5 -2,5bar zależnie od modelu i mocy grzejnej

Opublikowano

Sambor nie irytuj się. Kolega w końcu wynajdzie to perpetuum mobile do CWU ;)

Opublikowano

Czyli właściwie taki bojler z dużą grzałką to taka hybryda grzania przepływowego i bojlera. Bo gorąca woda i tak leci do góry...

 

Wydaje mi się jednak że małe bojlery mają niewielką średnicę grzałki typu 1" albo 5/4" i da rady wsadzić takiej grzałki.