Peterson2141 Opublikowano 18 Października 2015 #1 Opublikowano 18 Października 2015 Witam, Mamy zainstalowany w swoim domu piec Kielar Eko 2 z podajnikiem. Problem zaczął się pojawiać już w zeszłym sezonie. Dodam, że w pierwszych latach działał bez zarzutu. Do pieca zaglądałem tylko po to żeby go wyczyścić i dosypać węgla. Problem jest na tzw. podtrzymaniu. Piec osiąga wysoką temperaturę aż dochodzi do krytycznej a następnie wybija zabezpieczenie termiczne i jeśli tego nie zauważę to czeka mnie kolejne rozpalanie. W piecu nie robiłem żadnych modernizacji czy jakichkolwiek zmian. Piec ma zainstalowany sterownik A3000PS. Bieżące ustawienia : Czas podawania 15 s. Przerwa między podaniami 45 s. Przerwa na podtrzymaniu 45 min. Wentylator 45. Rozmawiałem również z serwisem Kielara i szczerze mówiąc nie byli mi w stanie pomóc zrzucając całą winę na sterownik. Mierzyłem z zegarkiem na ręku czas zadany na sterowniku i nie ma żadnych przekłamań. Proszę o cenne wskazówki na co zwrócić uwagę.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.