jorgen01 Opublikowano 12 Października 2015 #1 Opublikowano 12 Października 2015 Witam, mam pytanie odnośnie prawidłowo zbalansowanej instalacji grzejników mianowicie w pokoju gdzie mam termostat pokojowy wypada mi ostatni grzejnik w obiegu wiec zawór regulacyjny przepływ jest na nim otworzony na full. Nie wiem czy to jest prawidłowo bo ten grzejnik nagrzewa sie dużo szybciej niż pozostałe i termostat pokojowy wyłącza piec.
Gość mak Opublikowano 12 Października 2015 #2 Opublikowano 12 Października 2015 Balansowanie grzejników????? To jak rozumiem "nowe" określenie regulacji hydraulicznej. Jak jakiś pomieszczenie nagrzewa się szybciej to znaczy że powinno się dokonać regulacji. Wykonuje się to na etapie budowy instalacji przez stopniowanie rur, stosowanie kryz regulacyjnych oraz przez nastawy wstępne na zaworach termostatycznych. Najłatwiej to zrobić gdy posiadamy projekt instalacji z obliczeniami przepływów i strat ciśnienia, gdzie projektant podaje wszystkie te informacje. Już wiesz że ten ".....przepływ otwarty na full...." to błędne rozwiązanie. Jak masz zawór termostatyczny z nastawą wstępną to musisz ograniczyć przepływ przez grzejnik tak aby pomieszczenie nagrzewało się w tym samym czasie co pozostałe pomieszczenia. A głowice przestawiasz na temperaturę maksymalną. Powiem szczerze że nie jest to takie proste szczególnie w dużym budynku i jak mamy różne temperatury wymagane w pomieszczeniach ( np łazienki 24 C, pokoje 20C a korytarze czy inne pomieszczenia 18C). Większy jest problem z instalacją gdzie nie ma zaworów i nie można przepływu regulować przez nastawy wstępne. trzeba dawać kryzy. Tu niestety trzeba trochę matematyki i liczenia przepływów i wtedy można dobrać do każdego grzejnika odpowiednia kryzę
jorgen01 Opublikowano 12 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2015 OK dzięki . Nazwałem to balansowaniem bo mieszkam w Anglii i to dokładnie tak sie nazywa a nie byłem pewny polskiego odpowiednika
emus Opublikowano 12 Października 2015 #4 Opublikowano 12 Października 2015 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14170-regulacja-hydrauliczna-instalacji-co-przeplyw-pod-kontrola/
AdamGuitar Opublikowano 12 Października 2015 #5 Opublikowano 12 Października 2015 Przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło (matematycznie) wychodzi nam wartość w watach. Aby zbilansować zapotrzebowanie do wyliczonej wartości należy dobrać wartości przepływu przez grzejniki. Przy czym grzejniki dobiera się wg parametrów wyliczonych dla poszczególnych grzejników i ustalonych parametrów temperatura zasilania i powrotu. Aby zapewnić właściwe warunki pracy z diagramu załączonego do zaworu nastawę wstępną aby zapewnić optymalny przepływ, niezbędny do uzyskania wyliczonej mocy. Oczywiście sam grzejnik musi posiadać moc większą lub równą zapotrzebowaniu. Takie nastawy pozwalają na uzyskanie komfortu cieplnego przy optymalnym przepływie. Pozwala to na na dobranie pompy oraz ograniczenie jej mocy elektrycznej do niezbędnej dla danego układu grzewczego. Nie zapewni to, jak pisze kolega powyżej, równego nagrzewania się pomieszczeń - to w dużej mierze zależy od wielkości pomieszczeń. zapewnić ma natomiast komfort cieplny. Dotyczy to maksymalnej oddawanej mocy cieplnej w pomieszczeniu. W celu ograniczenia mocy przy nadmiernym wzroście temperatury w pomieszczeniu stosujemy głowice termostatyczne, który poprzez przymykanie się ogranicza przepływ przez grzejnik a co za tym idzie moc i ilość ciepła oddawaną w pomieszczeniu.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.