gkrzystek Opublikowano 29 Września 2015 #1 Opublikowano 29 Września 2015 Cześć Mam piec Eko Zgoda Wieprz + sterownik DK System Master 500. Zastanawiam się czy jakość spalania jest u mnie dobrze ustawiona, czy na retorcie nie ma zbyt dużo ekogroszku, czy nie za bardzo żużluje i czy spalanie jest ekonomiczne. Poniżej zdjęcia w trybie grzanie i w trybie podtrzymanie (w trybie podtrzymanie gdy jest dłużej to nie ma płomienia, tylko żar) oraz zdjęcie przesłony wentylatora (to tak ok 50%). Podaję również parametry ustawień - może zerkniecie i wypowiecie się w tym temacie. Będę wdzięczny Hist kotła: 2 st Hist c.w.u: 3 st Pompca C.O.: 50 st Temp zadana c.w.u.: 40 st Temp zadana kotła: 60 st Grzanie: podawanie: 8 sek pauza 40 sek siła nadmuchu: 35% wybieg wentylatora: 10 sek opóźnienie went: 10 sek Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u: podawanie: 10 sek pauza 20 min siła nadmuchu: 30% praca wentylatora: 15 sek pauza wentylatora: 20 min przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%
SUSPENSER Opublikowano 2 Października 2015 #2 Opublikowano 2 Października 2015 Cześć, Wygląda to tak sobie - spróbuj zamiast 8/40 dać 5/25 Jakiej mocy jest ten kocioł - czy na pewno potrzebujesz spalać zimą nawet ponad 60 kg / dobę - jeśli nie to wydłuż przerwę i zmniejsz nadmuch np. podawanie/przerwa 5/50 i odpowiednio mniejszy nadmuch, żeby węgla nie przesypywało zanim się nie spali całkowicie.
gkrzystek Opublikowano 3 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 3 Października 2015 kocioł ma moc 28 kw, ogrzewam ok 140 m2 nieocieplonego domu z cegły (z lat 70) czyli sugerujesz zmienic na 58/25 czy lepiej 5/50 i do jakiego stopnia zmniejszyć nadmuch?