robkom Opublikowano 21 Września 2015 #1 Opublikowano 21 Września 2015 Witam! Instalacja budowana od nowa w domu ok. 170m kw. bojler 120l, piwnica w której będzie kocioł, parter i piętro to praktycznie tylko podłogi. Grzejniki może 3 - w dwóch łazienkach i holu. Proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawki.
majschi Opublikowano 21 Września 2015 #2 Opublikowano 21 Września 2015 witam Pompa na zasilaniu zaworu 4d nie potrzebna. Brakuje pompy ładującej zasobnik. Na potrzeby Twojej podłogówki wystarczy jeden zawór 3d oraz jedna pompa.
robkom Opublikowano 22 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Września 2015 thx za odpowiedź. Pompę dałem przed zaworem bo chciałem żeby wymuszała obieg kotłowy i dodatkowo pompowała przez bojler jak otworzy się elektrozawór przed bojlerem. Mimo że są dwa piętra dać wszystko w jednym rozdzielaczu? Załóżmy że dam jeden rozdzielacz na parterze to trochę długości na pętlach dojdzie jak będzie trzeba zejść rurkami na dół z piętra. Dlatego myślałem żeby pionami z piwnicy wyjść większą rurką bezpośrednio do rozdzielaczy.
Gość Digitrax Opublikowano 22 Września 2015 #4 Opublikowano 22 Września 2015 U mnie jedna pompa 25/60 plus zawór 3D 1 cal zasila dwa rozdzielacze na 2 kondygnacjach w sumie 12 obiegów. Ważne aby do rozdzielaczy była "gruba" rura. U siebie zainstalowałem Cu28. Przepływy na 1 biegu pompy mam na poziomie 1L. Zwiększając na 2 bieg mam już 1.5-2
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #5 Opublikowano 22 Września 2015 Ja bym zostawił dwa obwody podłogówki - wtedy można pętle dać do 100m długości i nie ma problemów z przepływami, a zawory 3-D termostatyczne mocniej tłumią niż mieszające sterowane siłownikiem .
robkom Opublikowano 22 Września 2015 Autor #6 Opublikowano 22 Września 2015 czyli może tak zostać? http://www.agaterm.pl/rozdzielacz-mieszajacy-do-podlogowki-tzm-sso-p-2248.html takie rozdzielacze chcę zastosować z takimi zaworami 3d. Tylko pompę dam elektroniczną.
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #7 Opublikowano 22 Września 2015 Tak musi zostać, te zaw 3-D mają nominalną średnicę DN20 czyli na styk obsłużą 8obw, natomiast istotna jest temp pracy takiego zaworu - koniecznie 20-43C
robkom Opublikowano 22 Września 2015 Autor #8 Opublikowano 22 Września 2015 a ja chciałem dać zawór o temp. 35-60, można? czy w ogóle dać inne zawory?
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #9 Opublikowano 22 Września 2015 Dlaczego tak wysoka temp? Dla podłogi to optimum 30-35C, max 40C Więcej to się kurz unosi i niezdrowo dla chodzących po domu.bez obuwia
robkom Opublikowano 22 Września 2015 Autor #10 Opublikowano 22 Września 2015 no w sumie faktycznie. Czyli mogą zostać te zawory czy szukać z lepszym przepływem? A jak z średnicą rur mogą być?
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #11 Opublikowano 22 Września 2015 Widzę, że masz dziwną tendencję pchać kotłownię po piętrach - te wszystkie pompy , zawory i pozostały osprzęt wsadź do kotłowni. A z niej rozprowadź rurami przygotowaną wodę - to na pewno lepiej, niż pompy i regulacja temp w skrzynkach. Średnice rur są ok, ale zawory 3-D to weź lepsze np VTA 372 ESBE
robkom Opublikowano 22 Września 2015 Autor #12 Opublikowano 22 Września 2015 wielkie dziękuję. Pozdrawiam!
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.