maniek130 Opublikowano 7 Września 2015 #1 Opublikowano 7 Września 2015 Witam, Dzisiaj załączyłem tryb ręczny, czyli palenie zimowe. Kocioł osiągnął szybko temperaturę, ale mam problem z Temp. C.O mam otwarty zawór 3D na 10 więc pownno grzać na full a ja mam temp 40stopni Sterwonik FL 310RC Pozdrawiam
maniek130 Opublikowano 7 Września 2015 Autor #2 Opublikowano 7 Września 2015 Pompka CO nie działa, pewnie się zastała powie mi ktoś jak ja ponownie ruszyć ??
sambor Opublikowano 7 Września 2015 #3 Opublikowano 7 Września 2015 Najlepiej jest zamknąć zawory przed i za pompą oraz odkręcić 4 sruby ampulowe na korpusie pompy - wtedy wyciągasz silnik z wirnikiem , ręcznie rozruszasz wirnik, skręcasz z powrotem i powinna działać.
maniek130 Opublikowano 7 Września 2015 Autor #4 Opublikowano 7 Września 2015 Ruszyłem dzięki za pomoc Pozdrawiam
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.