kenorb Opublikowano 27 Lipca 2015 #1 Opublikowano 27 Lipca 2015 Witam. Jestem zmuszony do wymiany kotła, ze wzgędu że stary po 22 sezonach dokonał żywota. W związku z powyższym postanowiłem wprowadzić kilka zmian w obecnej instalacji. Instalacja działała na grawitacji (ok.6 lat temu zastosowałem pompę CO). Przyłącza do kotła doprowadzone są rurami 2". Grzejniki płytowe na dwóch kondygnacjach oraz bojler 100 l. z podwójną wężownicą "U" zawieszony nad kotłem. Zamierzam zamontować kocioł z Biecza OEP16kW, oraz dodatkowe pompy:- do ochrony powrotu i grzania CWU. Moje pytanie: 1- Czy nie będzie zakłóceń z powodu różnicy wysokości powrotu (instalacja jest niżej o 245 mm od wejścia powrotu w kotle.) 2- Jeśli nie, to w którym punkcie nowego podłączenia "podjeżdżać" w górę (przy wyjściu ze ściany czy tuż przy kotle) odcinek 0,9m. 3- Kocioł ma wyjścia 1,5". Czy podłączenie rurami 1,5" zamiast 2" nie zrobi różnicy? Proszę o sugestie do proponowanego schematu. Pozdrawiam.
sambor Opublikowano 27 Lipca 2015 #2 Opublikowano 27 Lipca 2015 Brak zaworów zwrotnych za pompami CO i kotłową
kenorb Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor #3 Opublikowano 27 Lipca 2015 Witam. Poprawki naniesione; dołożony zawór spustowy w najniższym punkcie.
Gość Digitrax Opublikowano 27 Lipca 2015 #4 Opublikowano 27 Lipca 2015 Zawory zwrotne mają być BEZPOŚREDNIO za pompami. Dodatkowo na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU musi być nakręcony bezpośrednio trójnik bez redukcji a od góry w nim odpowietrznik automatyczny. Zainstalowałbym dodatkowo zawór 3D na obiegu CO. Można go pogodzić z zaworem grawitacyjnym.
kenorb Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor #5 Opublikowano 28 Lipca 2015 Idąc za sugestiami : Czy w odpowiednim punkcie jest zawór 3-drogowy. Jakiej wielkości powinien być. czu wystarczy 1".
Gość Digitrax Opublikowano 28 Lipca 2015 #6 Opublikowano 28 Lipca 2015 Zawory zwrotne klapowe należy instalować w poziomie i ja bym je wstawił jako odejście od rury bezpieczeństwa w prawo do grawitacyjnej pracy obiegu CO i do grawitacyjnego ładowania CWU odgałęzienie w lewo. Za pompami klasyczne zawory zwrotne sprężynowe. Zawór 3D 1" wystarczy.
kenorb Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor #7 Opublikowano 28 Lipca 2015 Poprawki naniesione. Zastanawia mnie tylko czy zawór klapowy wstawiony do grawitacyjnej pracy obiegu CO nie będzie dublował zaworu różnicowego, który istnieje (jest to zawór 2"). Który teraz wyrzucić - który ma większe opory? Jeśli stary różnicowy to przypuszczam że odcinek rury bezpieczeństwa do miejsca odejścia jak też zawór trzeba wykonać o przekroju większym niż 1" - by nie pogorszyć cyrkulacji.
Gość Digitrax Opublikowano 28 Lipca 2015 #8 Opublikowano 28 Lipca 2015 Wywal zawór nr 6. Tak tam gdzie ma iść grawitacja daj rurę o takiej średnicy jak jest na głównej rurze zasilającej CO. Zawór zwrotny klapowy także o takiej średnicy. Wyjątkiem jest obieg do CWU. tutaj wszystko możesz wykonać 1". Za pompą kotłową daj zwykły zawór zwrotny, klapowy tam nie jest potrzebny.
kenorb Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor #9 Opublikowano 30 Lipca 2015 Witam. Wszystko jasne. Skoro jestem już oświecony, nie pozostaje nic innego tylko brać się do roboty. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Gość Digitrax Opublikowano 31 Lipca 2015 #10 Opublikowano 31 Lipca 2015 Odpowietrznik daj jak najbliżej "bojlera". Brakuje mi tylko zaworu na powrocie z wężownicy zbiornika CWU i na powrocie z instalacji CO (przed wpinką zaworu 3D).
kenorb Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #11 Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam. Zawory już są. Dołożyłem jeszcze zawór na cyrkulacji CWU, by mieć możliwość odcięcia od reszty instalacji. Czy słusznie?
Gość Digitrax Opublikowano 31 Lipca 2015 #12 Opublikowano 31 Lipca 2015 Zawór na CWU ok ale przed samym trójnikiem z odpowietrznikiem. Ja za pompami gdzie mam zawory zwrotne sprężynowe nie instaluję już zaworów kulowych. Te zawory dobrze "trzymają" i podczas czyszczenia filtra przed pompą nie przeciekają. Reszta OK