Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

W domu mam starą instalację co z rur stalowych, które ciekną.

Postanowiłem wymienić stare rury na alupex, grzejniki zostają.

Rozprowadzenie od kotła gazowego dwufunkcyjnego (Semia) ma być rurami pex20 do trzech pionów, a gałązki do grzejników pex16.

Na pewno będzie 6 grzejników (tych żółtych), ale zostawię możliwość podłączenia jeszcze dwóch w piwnicy (tych czerwonych), tak jak na załączonym rysunku.

Czy oprócz standardowych odpowietrzników na grzejnikach potrzebne są jeszcze dodatkowe?

Czy takie średnice są wystarczające do bezproblemowej i cichej pracy układu?

Czy w ogóle układ jest poprawny?

Będę wdzięczny za opinie.

post-63699-0-76385000-1436825214_thumb.jpg

Opublikowano

PEX 20 od kotła, to trochę za mało - w piwnicy daj PEX 25 a od niego piony  PEX 20.

Do samych grzejników może być PEX 16.

Odpowietrzniki na grzejnikach wystarczą.

Ogólnie OK

Opublikowano

6 czy 8 grzejników w instalacji to pikuś a jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to regulacja hydrauliczna i nawet przy tak małej instalacji można popełnić błąd. Popełniasz go zakładając zastosowanie 2 średnic rur. Zgadzam się z opinią kol Sambora odnośnie średnic rur w zupełności, dodam tylko że drugim elementem regulacji hydraulicznej są nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych i o tym też trzeba pamiętać budują instalację.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.