JARECKI74 Opublikowano 9 Stycznia 2009 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Witam wszystkich forumowiczów! Mam kocioł Żywiec KDO-Ekonomic 20KW i już jakis czas walczę z ustawieniami sterownika.Czy jest na tym forum ktoś kto ma taki piec i mógłby podzielic sie swoją wiedza na ten temat?Powierzchnia, która jest ogrzewana to ok 100m z "hakiem".Dom jest nieocieplony, jedynie są wymienione okna.Zbiornik CWU 140l.Instalacja z zaworem 4-droznym sterowanym ręcznie.Ustawienia na dzień dzisiejszy to:zawór na 5(skala10),czopuch zamkniety ok 90%,przesłona wentylatora otwarta ok 1cm,temperatura zadana 50,czas podawania 16s,przerwa w podawaniu 44s,siła nadmuchu10%,histereza3,praca w podtrzymaniu10s,przerwa w podtrzymaniu 4 min,przerwa pompy 10min.Wynik spalania ok 25 kg groszku na dobę,w popiole sa grubsze kawałki, jakby niedopalone.Za pomoc z góry dziekuję. Cytuj
dorecho Opublikowano 27 Stycznia 2009 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witaj. Proponuję ustawić piec na minimum 65 stopni na wyjściu. w sprawie niedopalonego węgla to zmniejsz czas podawania podajnika np o 2 sek /na14 /. Również czy nie byłoby lepiej otworzyć przesłone wentylatora i jednocześnie zmniejszyć obroty dmuchawy?? Spalanie 25 kg/dobę to w zasadzie przyzwoicie /dom masz nieocieplony/.Pozdro Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.