Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Cwu Na Rozdzielaczach?


mmaarcin

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

   Witam.

Kilka słów wstępu.
W ramach obniżenia raty kredytu postanowiłem kilka etapów budowy zrobić własnymi silami. Po przygotowaniach teoretycznych (forum, czasopisma, google) wymurowalem 40m2 ścian działowych, następnie zostalem elektrykiem i rozprowadzilem ponad kilometr różnorodnych przewodów - elektrycznych, tv-sat, internet, alarmowka.
Piszę to po to, aby uniknąć komentarzy co bym nie brał się za robotę jak nie umiem i dał zarobić fachowcom. Ani murarzem i elektrykiem nie jestem, lecz sobie poradziłem.

Przy pomocy szanownych kolegów mam nadzieję, że też mi się prawidłowo uda zrealizować cwu.
Do meritum.
Niestety w google dosyć ubogo o interesującej mnie instalacji.
Tak jak pisał jeden z kolegów, ma to być instalacja idiotoodporna. Dlatego pex a nie pp (boję się,
że zgrzewarki z marketu w moich rękach niedogrzeje/przegrzeje i po jakimś czasie... )

Mam takie założenia.

Na parterze, w kotlowni główny rozdzielacz z którego pexem idę do łazienki oddalonej o 9 metrów

- 20 wystarczy, czy 25 srednicy?
- rurka pex (wavin jak do podłogówki) czy lepiej pert?
- zabezpieczenie rury, peszel i otulina a może sama otulina?

W łazience "mały " rozdzielacz z którego rozprowadzam do punktów t.j umywalka, prysznic, wanna, wc

- rozprowadzenie na przekroju 16?
- odległość od rozdzielacza w lazience do punktów to od 1m do 3m, więc po jakim czasie bedzie tam ciepla woda?

Następne z łazienki doprowadzam pexa do kuchni oddalonej o 8 metrów w której tylko jeden punkt cieplej wody.

- kolejny maly rozdzielacz?

Z kuchni wracam rurą cyrkulacyjna do kotlowni (7metrow)

- jaką srednica wrócić?

Następnie muszę doprowadzic wodę na poddasze do lazienki, która jest nad kotłownią

- jaką srednica rury do kolejnego rozdzielacza w 2 lazience ( pex pionowo do góry na odcinku 3 metrow)

- jak połączyć cyrkulację dolu z góra? Tego nie potrafię ogarnąć.

Łazienka na poddaszu bedzie miała 5 punktów i rozprowadzenie podobne jak na dole.

- czy plytka montazowa pod tzw. Krany z systemu pp będzie się nadawała do pex?

Pytań będzie pewnie więcej, ale to w momencie rozpoczecia prac.
Dziękuję.

Opublikowano

Na wstępie zapytam dlaczego wybrałeś system rozdzielaczowy? Jest droższy i trudniejszy w budowie. Ale nie mamy połączeń w posadzce.

 

Rura wavin jak najbardziej zabezpieczona otuliną.

 

Do każdej z łazienek wystarczy doprowadzić pex 20

Wannę oraz prysznic zasilasz pex 20 resztę pex 16 

 

W metrze rury pex 16 jest 0,1l wody

 

Kuchnię (pex 16) możesz złapać z rozdzielacza łazienkowego.

 

Cyrkulację (pex 16) możesz wpiąć w kuchni (w ścianie przy podejściu trójnik) i doprowadzić rurę do kotłowni, dzięki temu dół masz załatwiony. U góry wpinasz się bezpośrednio w rozdzielacz i sprowadzasz do kotłowni. W kotłowni łączysz obydwie rury cyrkulacyjne wstawiając na tej krótszej (z górnej łazienki) zawór do zdławienia przepływu.

 

Polecam metalowe listwy TECE 

Opublikowano

Dzięki za odpowiedź.

Dlaczego system rozdzielaczowy? Wydaje mi się, że będzie dla mnie łatwiejszy w rozprowadzeniu. Chyba nie będzie dużo droższy, a daje mi pewność braku połączeń w posadzce (w warstwie styropianu)

Myślałem także o rezygnacji z cyrkulacji, lecz obawiam się zbyt długiego czasu oczekiwania na ciepłą wodę.

Z twojego doświadczenia, w praktyce  ile czasu potrzeba na doprowadzenie ciepłej wody na odcinku 10 m bez recyrkulacji?

Wiem, że to będzie 1 litr, ale w necie są różne informacje - nawet do 30 s niektórzy podają.

Opublikowano

Przelicz sobie koszt rozdzielaczy, szafek, złączek dłuższych odcinków rur, otulin. Podejrzewam że będą droższe niż kilkanaście trójników.

 

Na odcinku 10m cyrkulacja jest praktycznie niezbędna. Nie warto w nowym domu na niej oszczędzać.

 

Zrób eksperyment. Weź litrowe naczynie i zmierz czas jego napełniania i pomnóż przez 2 ponieważ instalacja również musi się nagrzać 

Opublikowano

Najtaniej to by wyszło w PP zgrzewanym, a dodatkowo autor źle stosuje pojęcie oszczędności,

gdyż same rozdzielacze z atestem do wody pitnej to jest wydatek, dodatkowo skrzynki, też trochę kapusty jest.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.