Problem Z Wychładzaniem Wody W Wymienniku Cwu


pellastex2

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak nie wchodzi do bojlera ? - przecież zaw 3-D pobiera część z bojlera, a część z cyrkulacji w celu otrzymania zadanej temp na wylocie.

Lecz część wody zawsze trafia do bojlera a część do zaw 3-D.

A rozwiązanie jest znane i nikt Ameryki nie odkrywa.

Opublikowano

Korzystając z okazji zapytam by nie zakładać nowego tematu.

Jak to jest z anodą magnezową?

W instrukcji mam ze pierwszą wymiana po 2 latach potem co roku.

Czy większą anoda jest lepsza nuz krótka?

Jaka do wymiennika 300l 2W?

Są lepsze i gorsze oczywiście pomijając tytanowe?

Opublikowano

Do mego zbiornika anoda kosztuje około 500 zł i producent zaleca by ją wymieniać co rok.

Nowy zbiornik kosztuje około 3 tys zł. szybko licząc nie bawiąc się z anodą co rok za 6 lat mogę nabyć nowy zbiornik.

Z powyższego powodu gdy anoda się zużyła w 2010 roku to wkręciłem nypel mosiężny w jej miejsce.

Zbiornik ma obecnie 6 lat i nic złego się nie dzieje. Gdy zacznie przeciekać to go wywalę i kupię drugi.

I

Opublikowano

A przedtem miałeś dobrze?

Przyczyną może być np za mała średnica rur i pozostałei armatury , za niskie ciśnienie w sieci wodociągowej, jakieś przydławienie na zaworach zwrotnych

Opublikowano

Witaj.

Jak bys mogl zerknij na ten schemat co podalem w linku.

ZZ1 mam ale nie w tym miejscutylko za pompa (zintegrowany z pompa po stronie bojlera).

Nie mam tez ZZ4 i woda cofie sie z bojlera wejsciem dla cyrkulacji do zaworu 3d od strony zasilania.

Cisnienie mam 4bar z sieci.

Dziwne ze jak zakrece zawor kulowy przy cyrkulacji cisnienie nie wzrasta.

Rury mam ok bo nowe od bojlera do mieszkania pex 26 potem bezposredio juz przy kranach 16.

Cyrkulacja pex 16.

Opublikowano

Na stronie ESBE zauważyłem , że zalecają wykonanie syfonu na wyjściu z bojlera - min 20cm załamania w dół - może warto tego spróbować zamiast ZZ na wyjściu bojlera.

post-18578-0-91772400-1429814508_thumb.jpg

Opublikowano

To raczej po to, żeby zapobiec grawitacyjnemu rozładowaniu bojlera przez zawór mieszający. Zauważ, że w przypadku, gdy gorąca woda wychodzi dołem bojlera, syfon nie jest konieczny.

Opublikowano

Zalecają montaż 20 cm poniżej bojlera dlatego żeby wkładka termostatyczna zaworu nie ulegała uszkodzeniu lub rozregulowaniu w wyniku ciągłego przegrzewania zaworu wodą z zasobnika 