Artex1 Opublikowano 8 Marca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Panowie Pomocy juz nie mam pomysłów co robić mam piec FARGO 25KW firmy Fireeco sterownik MASTERV1,3b ustawienia temperatur 65st histereza 3st grzenie 12s podawanie 80s przerwy potrzymanie 50s podawanie 35min przerwy węgiel wypala się ładnie ( pomimo że to czeski tani 639 zł/t z dostawą )nie ma spieków mało popiołu piec pracuje nie żle około 10min graznie przy spadku tem do 59-57 st az do osiągnięcia 65st ( wowczas przechodzi w podtrzymanie i temperatura potrafi wzrosnąć jeszcze o 2-3st ma taki bezwład spalanie przy grzaniu 200m na poziomie 5 worków ( 125kg na 6-7 dni uważam więc że bardzo przyzwoicie co prawda zima była lekka ale z tego co czytam piece potrafia pożerać dużo więcej ) problem polega na tym że półki w piecu mam pierwsze dwie od dołu w grubym puchu z czarnej sadzy a kolejne 2 wręcz smoła płynie po nich próbowałem różnych ustawień ale niestety bez zmian podpowiedzcie czy to wina węgla czy pieca czy ustawień dodam tylko że to moja pierwsz zima na tym piecu a palnik w nim mam rynnowy Kto ma taki piec i może podzielić się doświadczeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Co prawda nie mam palnika rynnowego ale Twoje ustawienia są bogate,na prawdziwą zimę. Spróbuj zmniejszyć czas podawania do 7-8s,przerwę pozostaw bez zmian. Zmniejsz też czas podawania w podtrzymaniu o połowę. Nie na pisałeś nic o sile nadmuchu ale jest za mała i należy ją podnieść o 10% sądząc po tym jak wygląda wymiennik. Zbyt mały nadmuch i duża wilgotność czeskiego opału(ten typ tak ma) powoduje osadzanie się czarnej tłustej sadzy i smoły. Innego wytłumaczenia nie widzę. Wyczyść kocioł,zmień ustawienia i po kilu,kilkunastu h będziesz wiedział czy jest poprawa. Dobrze byłoby gdybyś wiedział jaka jest temp. spalin w czopuchu podczas pracy kotła. Warto zakupić stosowny tremometr,to ułatwia bardzo nastawy przy np. zmianie opału. Napisz o wynikach ja dokonasz zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artex1 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 dmuchawa jest nastawiona na 35% i pokrywa uchylona na około 0,8cm nie mam termometru do mierzenia tem. spalin ale rura pomiędzy czopuchem a kominem nagrzewa się do 40-45 stopni co do czasów podawanie spróbuje ale myślę że zwiększając dmuchawę i zmniejszając ilość paliwa efekt będzie taki że kopczyk opadnie mi w dół paleniska przy tych ustawienia utrzymuje się miej więcej równo z paleniskiem kiedy piec wchodzi w tryb grzania wówczas podaje paliwo i Kopczyk wychodzi ponad palenisko tak jak powinno to teoretycznie wyglądać jaka powinna być temperatura spalin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Wewnątrz czopucha jest o wiele więcej niż mierząc na zewnątrz blachę. Strumień spalin w środku powinien w czasie pracy kotła wynosić 100-120*C średnio,po tygodniu palenia nalot pyłu na wymienniku powodujewzrost do 140-150*C w zależności od warstwy pyłu i wtedy czyszczę kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artex1 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 OK a o jakim termometrze mówisz którym można nabieżąco mierzyć temperaturę w czopuchu? czy masz jakieś namiary na sklep lub stronę gdzie można je nabyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 9 Marca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Ja u siebie od pewnego czasu uzywam taki i sie sprawdza. http://allegro.pl/piecykowo-termometr-spalin-klimosz-i5103780174.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotis79 Opublikowano 13 Marca 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Witam. Proponuje poczytać. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-pali%C4%87-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 15 Marca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Witam, W popielniku mam nie spalony eko, co mam zmienić podawanie czy zwiększyć nadmuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 15 Marca 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 maniek130 Nikt tak ci nie odpowie jeśli nie opiszesz jaki kocioł, opał i obecne ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 16 Marca 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Witam, Kocioł Metal fach SD duo bio 19KW sterwonik fuzzy logick 310 Opał tylko wiem że 27KJ Obecne ustawienia -Podtrzymanie postój 15min -podtrzymanie podajnika 4s -podawanie 100% 2,7s -dmuchawa przy 100% -10 -dmuchawa przy 80%-9 -dmuchawa przy 60%-8 -dmuchawa przy 40% 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...