PalaczAmator Opublikowano 5 Marca 2015 #1 Opublikowano 5 Marca 2015 Witam Mam pytanko odnośnie zaworu czterodrożnego. Mam kocioł SAS 17kW i gazową Beretke spięte razem w układ zamknięty. Podczas pracy kotła w temp. zadanej np. 60 st skręcam zawór 4D mniej więcej w pozycji 3 (skala od 1 do 5). Temperatura zaraz za zaworem wynosi wtedy ok 40 st. Natomiast temp. na grzejnikach mierzona takim samym termometrem przylgowym wynosi prawie 50 st. Dlaczego? Jak to możliwe że piętro wyżej temperatura jest wyższa niż temp. zaraz za zaworem 4D. Druga sprawa to jak zmniejszę jeszcze bardziej np na poz. 1 lub 2 to temperatura przy grzejnikach rośnie jeszcze bardziej ale są wtedy grzejniki tylko gorące u góry, na dole są zimne. A w ostatnim tak jakby grzejniku to ledwo grzeje.... Dlaczego tak się dzieje? Jutro wkleję fotki instalacji, ocenicie może tam jest coś skopane... chyba, że to ma tak działać Z góry Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
sambor Opublikowano 5 Marca 2015 #2 Opublikowano 5 Marca 2015 Fotki ok , ale narysuj jak to masz połączone.
PalaczAmator Opublikowano 11 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 11 Marca 2015 Witam Narysowałem prowizorycznie.... nie wiem czy jest to czytelny schemat. Jutro wkleję fotki....
sambor Opublikowano 11 Marca 2015 #5 Opublikowano 11 Marca 2015 Ten układ nie ma prawa prawidłowo działać, brak zaworów zwrotnych, źle umieszczona pompa CO, właściwie to jest pompa obiegu kotłowego a nie CO. Pompa CO powinna być za zaw 4-D. Przerób to
PalaczAmator Opublikowano 12 Marca 2015 Autor #6 Opublikowano 12 Marca 2015 Jest zawór zwrotny tylko zapomniałem go narysować .... obok pompy CO Wklejam fotki (przepraszam za bałagan w kotłowni, ciągle nie ma kiedy posprzątać) Panie Sambor, to żeś mnie Pan zmartwił.... człowiek który to robił uchodzi za jednego z najlepszych w tej dziedzinie w okolicy. No to kolejny problem. Do przewymiarowanego kotła (komin mokry), dochodzi skopana instalacja. Jeżeli to nie problem to prosiłbym o dorysowanie na rysunku co trzeba zrobić, co poprawić. Będę bardzo wdzięczny ...
sambor Opublikowano 12 Marca 2015 #7 Opublikowano 12 Marca 2015 Przede wszystkim nie może być kotła gazowego w kotłowni na paliwo stałe lub odwrotnie! Lepiej schowaj te fotki A reszta to drobiazgi,
PalaczAmator Opublikowano 16 Marca 2015 Autor #8 Opublikowano 16 Marca 2015 Czy pompa do CO zawsze powinna być zamontowana na zasilaniu instalacji, czy może być zainstalowana na powrocie z instalacji do kotła? Jeśli powinna być zainstalowana na zasilaniu to dlaczego ja mam na powrocie?
sambor Opublikowano 16 Marca 2015 #9 Opublikowano 16 Marca 2015 Pompa którą masz zamontowaną obenie na powrocie z zaw 4-D do kotła, nie jest pompą od obiegu grzejników - to pompa wspamagająca obieg kotłowy! Zobacz na schemat z postu #5 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18957-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-co-i-cwu-do-oceny-prosze-o-pomoc/ I pomyśl gdzie masz źle.