Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ogrzewanie Podłogowe (Parter I Piętro)


dodde

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Chcę w miarę łatwo zasterować ogrzewaniem podłogowym na parterze i piętrze. Na rysunku poniżej przedstawiłem wstępny schemat jak bym chciał położyć ogrzewanie podłogowe. Nie jestem fachowcem , więc prosze po pomoc lub pomysł jak mogę w takim układzie sterować niezależnie . Czy muszę coś dodawać , czy to wystarczy ? W schemacie pominąłem takie rzeczy jak zbiornik wyrównawczy , czy zawory , filtry . Chciałbym się skupić na samym sterowaniu.

2. Jakie sterowanie z elektrozaworami, bezprzewodowe polecacie ?

 

Pozdrawiam

post-56824-0-97847100-1420230172_thumb.jpg

Opublikowano

To na pewno nie zadziała.

Prak pomp na wtórnych obwodach zaw 4-D.

A tak naprawdę to powinny być za 1  zawór 3-D, za nim pompa lub zestaw 2x zaw 3 D + 2x pompa za zaworem

Opublikowano

Dlaczego robisz na dwóch mieszaczach?

Brak też pompy na powrocie do bufora ( kotła)

Jak widzisz to jest gorsze rozwiązanie - potrzeba 2 zaw 4-D + 3 pompy , można to wykonać na 1 zaworze 3-d + 1 pompie.
Czy masz nadmiar pomp i zaworów ?

Opublikowano

Szukam rozwiązania ,a że jestem amatorem to się uczę . Widocznie przy tej dziedzinie muszę więcej czasu poświęcić , którego nie mam, ale się staram.

Na piętrze ma 2 sypialnie po ok 12m2 + 11m2 przestrzeni między sypialniami czyli 35m2 podłogówki było by.
Parter to ok 75m2.
Na pierwszym schemacie jak widzisz chciałem uniknąć tylu pomp :) ale też nie da rady.
 

 

Opublikowano

To musi być 1 mieszacz w kotłowni  i rozprowadzenie do dwóch rozdzielaczy.

Potrzeba zaw 3-D + pompa 25/40,

Nie wiem jak chcesz wykonać regulację temp wody podawanej na podłogę - ręcznie czy automatycznie wg krzywej pogodowej?

Opublikowano

"Nie wiem jak chcesz wykonać regulację temp wody podawanej na podłogę - ręcznie czy automatycznie wg krzywej pogodowej?"

Chciałem to zrobić na podstawie ustawienia temp pokojowej . Elektrozawory z centralką i czujniki w pokojach .

Kocioł który ładuje bufor jest elektryczny 12kW

 

Opublikowano

Ustawienie temp pokojowej to jedno a drugie to temp samej wody wpuszczanej do obiegu.

Ta woda nie może być zbyt gorąca ma mieć np 30-35C.

Jak będą elektrozawory to potrzeba pompę adaptacyjną + zawór VTA 572 z zakresem reg 25-43C prod ESBE lub podobny innego producenta.

Opublikowano

temp wody w podłogówce wg mojego myślenia miał realizować mieszacz z zaworem 4D . Wiem ,że jesteś doświadczony w tej dziedzinie ,więc już wiem ,że źle myślałem :)
Mam problem ,bo nie widzę , jak mam zrealizować to na jednym zaworze 3D od bufora i z jedną pompą?

1. Pompa na powrocie , czy zasilaniu ?
2.Gdzie ten zawór wrzucić ?
Właśnie szkicuje nowy schemat .

czy może o tak ?post-56824-0-01946100-1420242916_thumb.jpg



sprawdziłem też PO i wygląda na to ,że wybrałem dobrze, taką mam nadzieję :)
Wilo stratos pico

Opublikowano

 

temp wody w podłogówce wg mojego myślenia miał realizować mieszacz z zaworem 4D . Wiem ,że jesteś doświadczony w tej dziedzinie ,więc już wiem ,że źle myślałem :)

Mam problem ,bo nie widzę , jak mam zrealizować to na jednym zaworze 3D od bufora i z jedną pompą?

1. Pompa na powrocie , czy zasilaniu ?

2.Gdzie ten zawór wrzucić ?

Właśnie szkicuje nowy schemat .

 

czy może o tak ?

 

sprawdziłem też PO i wygląda na to ,że wybrałem dobrze, taką mam nadzieję :)

Wilo stratos pico

 

To zły schemat 

 

chyba,że tak może z 4D ?

 

 A ten jeszcze gorszy!!!

 

Czy naprawdę nie chce ci się poszukać  gotowego schematu inst zasilania podłogi?

Poniżej jedyny prawidłowy schemat podłączenia zaw 3-D w funkcji mieszania, zamiast kotła - to też wydatek i pewnie trzeba dodatkową pompę wstawiłem grzałkę 12kW do bufora - to niby to samo, tylko dużo tańsze rozwiązanie i straty mniejsze.

Sprawdź czy ta pompa którą wybrałeś obsługuje autoadapt.

post-18578-0-07958600-1420276990_thumb.jpg

Opublikowano

Nie jest tak ,że mi się nie chce poszukać, bo szukam i szukam.
Bazowałem na tym schemacie
Zawór 4D miał za zadanie wykorzystanie powrotu z podłogówki , więc zamiast wracać do bufora , mogłaby się mieszać z gorącą wodą i dalej grzać ? Dzięki temu nie wychładzała by tak bufora ?
Ale widzę ,że przy 3D jest podobnie .

post-56824-0-32311200-1420279331_thumb.jpg

Opublikowano

Przecież przy tym schemacie co ci proponowałem też masz mieszanie powrotu z podłogówki z zasilaniem z buforu - zawsze tak będzie i tak musi być.

A zaw 3-D termostatyczny ma to do siebie, że jak ustawisz na nim zadaną tempo to ją trzyma, na zaw 4-D tego nie wykonasz, ponadto zaw 4-D wymaga drugiej pompy na obiegu kotła lub bufora,

W tym kotle co masz na rys pompa jest wbudowana w kocioł, więc jej nie widać.

Ale ty wiesz lepiej, :)

Z resztą ten schemat za strony Ferro jest w twoim przypadku do d...y, gdyż wymaga dwóch takich mieszaczy + 2 siłowniki + 2 sterowniki siłownika mieszacza + pompa na zasilaniu zaw 4-D

Ale kolega wie lepiej.!!!

Opublikowano

No to widzę ,że tu jest małe nieporozumienie :) Nie wiem ,gdzie zasugerowałem, że wiem lepiej ,ale jeśli tak to przepraszam. Napisałem ,że jestem amatorem i potrzebuję pomocy. No i mi pomogłeś bardzo dużo , bo wyjaśniły mi się w szybkim tempie wyzwania w podłączeniu podłogówki.
Chciałem najprostsze rozwiązanie i otrzymałem za co bardzo dziękuję :)

Dziękuję,że to właśnie Ty zainteresowałeś się tym postem ,bo wiem ,że masz dużą wiedzę na temat ogrzewania .

Pozdrawiam i życzę zdrowego i bogatego nowego roku :)
 

Opublikowano

Panie kolego Sambor , czy w takim układzie sterowania potrzebna jest pompa adaptacyjna ?
Piony chcę wykonać z rur miedzianych. Jaki przekrój  proponujesz ? Ja myślałem fi22 , czy to wystarczy ? Czy może fi 28 ?
Pozdrawiam

post-56824-0-01409100-1420659251_thumb.jpg

Opublikowano

Jeżeli nie będzie siłowników odcinających pętle na rozdzielaczach to może być zwykła pompa lub też elektroniczna, 

To Wilo które proponujesz będzie bardzo dobre.

Widzę że chcesz zrobić sterowanie siłownikiem w  funkcji pogody - to bardzo dobre rozwiązanie, tylko musi być kompletne tj siłownik, 4 czujniki , wszystko co jest na schemacie referencyjnym Danfossa.

Rury do pierwszego rozdzielacza - tego na parterze daj Cu28, a na piętro wystarczy Cu22

 

Pozdr

Opublikowano

rozdzielacz wybrałem taki jak na zdjęciu . Nie będzie elektrozaworów . Po konsultacji z kolegą ,który ma takie sterowanie (danfoss comfort 110) stwierdziłem ,że to będzie b.dobre rozwiązanie. Dobrze ,że to potwierdzasz ,znaczy ,że dobrze wybrałem.
Jeśli chodzi o 4 czujniki . Jednym z nich jest czujnik zewnętrzny . 3 czujniki pokojowe ?
Dzięki za rady .
Pozdrawiam.

post-56824-0-87469900-1420661608_thumb.jpg

Opublikowano

Jeśli chodzi o 4 czujniki . Jednym z nich jest czujnik zewnętrzny . 3 czujniki pokojowe ?

Nie 3  pokojowe, w pokoju tylko 1, natomiast dwa mają być na rurach - zasilającej podłogówkę i powrót na bufor - tak jest w schemacie referencyjnym

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Zrobiłem wyliczenia i wyszło 720 mb rury pex . 7mb/1m2 odległości między nimi c/c 150mm .
Panie Sambor czy w takim wypadku jedna pompa wystarczy , w takim układzie jak pisaliśmy u góry ?
Pozdrawiam.

Opublikowano

jedna pompa wystarczy nawet na 5000mb rury kwestia doboru pompy w twoim przypadku 25/60

Opublikowano

parter : 9 pętli 
1: 75mb
2: 74mb

2: 25mb

4/5: 2x35 mb
6/7: 2x75mb
8/9: 2x60

piętro :
1:87,5 mb

2:84,5 mb
3:54.5 mb

do tego nalżey dodać dojścia do rozdzielaczy .
Całość będzie w systemie meandrowym z racji konstrukcji. Dom szkieletowy. metoda "sucha"
będzie jakieś 750mb w sumie

 

Opublikowano

Toś zaszalał - daj pompę 25/60 i zaw 3-D 1"

A tak na poważnie to tą pętle 25m połącz z inną np 35m gdyż będą kłopoty z regulacją.

Pętle powinny być mniej więcej podobnej długości

Opublikowano

:) cały dom chcę w podłogówce,rezygnuje ze starych grzejników . Mam tylko rozkminkę co zrobić/jak podłączyć drabinki w 2 łazienkach.Bo jeśli je podłącze do bufora to muszę dodać kolejną pompkę no i jakiś czujnik do niej ? Ale nie wiem jakby to chodziło razem z ogrzewaniem podłogowym .

Co do podłogówki to pętla  25mb to właśnie jest łazienka. Mógłbym to połączyć jedynie z pętlą nr2: 74mb  i to wtedy podzielić na połowę .

Instalacja 1" (miedź fi28) .

Doradzałeś dać do drugiego rozdzielacza fi22 , czy przy tych pętlach to jest  ok ?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.