Beretta Quadra Green - Prośba O Konfigurację

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Kocioł Beretty - Quadra Green kondensat 25 kw do grzania tylko CO spięty z reg. pokojowym auraton 2025 rth.

Instalacja miedź, grzejniki panelowe + termostaty grzeją pomieszczenia:  5 pokoi + 2 łazienki + 2 korytarze + garaż pod budynkiem + warsztat.

Dom kwadrat ostatni w szeregu jedna ściana z budynkiem sąsiada, styropian 6 cm, okna plastikowe, dach styrpapa 10 cm + warsztat doklejony do budynku 35 metrów kw również ocieplony jw. dach drewno + wełna 8 cm.

 

Moje pytanie:

Po wymianie kotła (stary to termet , otwarta komora z lat 80) zużucie gazu (mierzone przez 3 dni, temp. zewn. -7)  0,5 m3 / h.

Niby dużo (na miesiąc to 360 m 3) bo stary piec niby też oscylował koło tego a tu nowy piec za 4 tyś. i co  . Choć teraz duuużo cieplej w domu bo 22 stopnie bite ciągle trzyma i grzejniki gorące a termet jakby powiedzieć się pocił i nie dawał rady.

 

Jak ustawić kocioł lub czy dokupić może czujnik pogodowy do którego prawie się już skłoniłem żeby było taniej ?

 

Kocioł przy - 7 0 na zewn. musiałem ustawić na temp. zasilania 55 0 (tak tylko był w stanie nagrzać dom do 22 0 ) i tu problem bo ma on coś jak

S A R (automatyczny system reg. temperatury) gdzie przy temp. zasilania ustawionej właśnie od 55 0  w zwyż działa automatyczna regulacja która podnosi sukcesywnie o 5 0  zasilanie gdy temp. zadana w domu nie wzrośnie w ciągu 20 min. Palnik moduluje większą moc i tak kilka razy aż chodzi na ful max co zwiększa zużycie gazu (sprawdzałem - o dużo), nie lepiej byłoby stałą temp. grzać a dłużej ? 

Czy pogodówka nie narzuciłaby stałej temp. zasilania (zgodnej z ustawieniami krzywych temp.) aż do zadziałania sterownika pokojowego który to wyłączy kocioł ?

Czy jak zrobię mostek na wyjściu sterownika pokojowego i kocioł ciągle będzie grzał aż do uzyskania temp. zadanej na zasilaniu      

(z histerezą 10 0 ) tzn. ustawię 55 0 a kocioł będzie grzał do 60 0 potem się wyłączy i włączy ponownie przy 50 0 ( tak działa bo sprawdzałem) nie zużyje przedwcześnie kotła ? 

Wiem, że z pogodówką może kocioł również grzać do zadanej temp. przez sterownik w pokoju a potem kocioł nie wyłączy się tylko przejdzie w tryb "nocny" tzn. obniży temp. zasilania i pompa ciągle będzie tłoczyć wodę aż do włączenia na normalny tryb kotła przez sterownik pokojowy, tylko czy to się sprawdzi ? 

 

Kocioł załącza sie obecnie ok. 1 raz na 1/5h tak trzyma sie stała temperatura w mieszkaniu. Dodam, że nie zmniejszam na noc temperatury bo zmniejszenie na noc o 1,5 stopnia spowodowało, że kocioł podbijał ją przez prawie 3 godziny pracując pełną mocą (jakoś bardzo długo) a odczucie spadku temp. było dla niektórych mieszkanców duże.

 

Jeszcze jedna sprawa, czy każdorazowe włączenie palnika musi iść na maxa ? Czy kocioł nie może startować łagodnie, to chyba również zwiększa zużycie gazu i dlatego chcę aby pracował stale.

To uparte dążenie do ciągłego grzania (pracy pompy) przez kocioł bierze się z tego, że gdy przebywam w warsztacie doklejonym do budynku grzejniki są zimne 1,5 godziny i zrobią się ciepłe na moment co warsztatu nie nagrzeje jak pomieszczeń w domu. Jak odpalę piec węglowy gdzie pompa CO chodzi non stop to ciepło mam zawsze na zawołanie i reguluję tylko termostatem na grzejniku  .

Proszę o wszelkie porady bo serwisant założy to co będę chciał a czy to będzie zasadne to już chyba sam muszę rozeznać.

Opublikowano
  • Autor

Widzę, że nie ma wiedzy jeszcze na temat tego kotła, no cóż niby to nowy model i jeszcze mało tego sprzedali  :(

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania poprzedniego postu

Opublikowano

Podlaczyc czujnik temp. zewnetrznej.

Ustawic KG.

Wywalic auratona i dac zworke.

Cieszyc sie z komfortu.

 

Co do zuzycia gazu, to nie zejdziesz z nim raczej nizej - praktycznie brak termoizolacji powoduje duze straty przez przegrody.

 

Co do pracy kotla w trybie pogodowym - teoretycznie bardziej sie zuzywa,praktycznie nie ma to znaczenia - w domu ma byc cieplo i komfortowo, albo niekomfortowo i tanio - decyzja nalezy do Ciebie.

Opublikowano
  • Autor

Witam, dzięki za zainteresowanie. Tak też przypuszczałem i skłaniam się do samego czujnika pogodowego. Krzywe dam radę tak ustawić, że ciepło to z kotła wykorzystam bez zbędnego przegrzewania domu i kocioł będzie pracował non stop (no może z małymi przerwami), bo już bez czujnika zewn. eksperymentowałem z ustawieniem temp. wody i to się sprawdza. 

Zobaczymy, czujnik zewnętrzny to nie taki duży koszt.

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.