Opublikowano

Witam. 

      Od niedawna zacząłem przyglądać instalacji C.O. w kamienicy mojego dziadka, ponieważ on sam już nie bardzo ma siły palić.
Problem polega na tym, że pomimo utrzymywania na piecu wysokiej temperatury na piecu, u dziadka w mieszkaniu było zimno ciężko było dobić do 20,5 C. Kaloryfery wszystkie mają zimny powrót. Odpowietrzone itp.
      Po długich rozmyślaniach i wyciąganiu informacji od dziadka, którego pamięć jest już słaba dowiedziałem się, że istnieje zawór na JEDNYM z powrotów, który jeśli zostanie zamknięty to momentalnie zaczynają grzać te grzejniki które wcześniej nie grzały, powroty od tych grzejników robią się ciepłe.

      Sprawa wygląda tak, że cała kamienica jest grzana na jednym pionie( ?? ), a są jakby dwa powroty. ( około 20 grzejników na jednym powrocie, 4 na drugim ).  Powroty łączą się w piwnicy tuż przed kotłem. Jeżeli zamknę ten powrót to tamte 4 kaloryfery robią się zimne.... Nie bardzo idzie tym regulować bo to zawór kulowy jest. Nie wiem co zrobić.
     Czy pompka na powrocie gdzie jest 20 kaloryferów rozwiąże problem?
     Czy są jakieś zawory z dokładniejszą regulacją przepływu, żeby stłumić ten jeden powrót?

 

Wszystko wygląda tak jakby przy otwartym zaworze tworzył się mały obieg na tych 4 kaloryferach....

Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.

 

Tomasz

Opublikowano

Zawory regulacyjne są: typu zasuwa lub grzybkowe (do grawitacji najlepiej skośne).

Na początek spróbowałbym wykorzystać to co jest. Jeśli zamknięcie tego kulowego zaworu sprawia, że reszta grzejników zaczyna grzać dużo lepiej, to zamknij go na full i poczekaj aż te 4 grzejniki ostygną. Później przestaw dźwignię zaworu o niewielki skok (w kierunku otwierania) i sprawdź czy grzejniki zaczną grzać. Jeśli nie, to znowu minimalny skok aż do momentu, gdy uznasz, że grzeją prawidłowo (porównywalnie do pozostałej 20).

 

To regulacja mało wygodna, ale na pewno do zrobienia pod warunkiem sprawnego obiegu grawitacyjnego. Montaż pompy na powrocie to tylko na całości, nie na jednym pionie. Inaczej to pompa odwróci obieg wody w tych czterech grzejnikach. Nawet po założeniu pompy może być potrzebna regulacja przepływu.