Witam. Od niedawna zacząłem przyglądać instalacji C.O. w kamienicy mojego dziadka, ponieważ on sam już nie bardzo ma siły palić. Problem polega na tym, że pomimo utrzymywania na piecu wysokiej temperatury na piecu, u dziadka w mieszkaniu było zimno ciężko było dobić do 20,5 C. Kaloryfery wszystkie mają zimny powrót. Odpowietrzone itp. Po długich rozmyślaniach i wyciąganiu informacji od dziadka, którego pamięć jest już słaba dowiedziałem się, że istnieje zawór na JEDNYM z powrotów, który jeśli zostanie zamknięty to momentalnie zaczynają grzać te grzejniki które wcześniej nie grzały, powroty od tych grzejników robią się ciepłe.
Sprawa wygląda tak, że cała kamienica jest grzana na jednym pionie( ?? ), a są jakby dwa powroty. ( około 20 grzejników na jednym powrocie, 4 na drugim ). Powroty łączą się w piwnicy tuż przed kotłem. Jeżeli zamknę ten powrót to tamte 4 kaloryfery robią się zimne.... Nie bardzo idzie tym regulować bo to zawór kulowy jest. Nie wiem co zrobić. Czy pompka na powrocie gdzie jest 20 kaloryferów rozwiąże problem? Czy są jakieś zawory z dokładniejszą regulacją przepływu, żeby stłumić ten jeden powrót?
Wszystko wygląda tak jakby przy otwartym zaworze tworzył się mały obieg na tych 4 kaloryferach.... Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.
Tomasz