kondensat Opublikowano 13 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Witam Szanownych Forumowiczów Kocioł gazowy Vaillant VC AT 194/2 XE H Może ktoś wie co oznacza kod błędu F60 oraz F20 Dziękuję za informacje
olutus Opublikowano 13 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2014 F20 to zakamienienie wymiennika, zapowietrzenie, walnięta pompa, zatkany filtr na powrocie. F60 to walnięta płyta elektroniki. Kocioł pochodzi prawdopodobnie z poza dystrybucji polskiej i ma swoje lata. Zbieraj na wymianę kotłowni. Gie Es Czwóreczka
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2014 #3 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Może być też F20 - STB lub błąd czujnika temp, a F60 to jak kolega pisał - błąd elektroniki sterującej gazem w połączeniu z wyłącznikiem ciśnieniowym wody. Zwarcie w przewodach, przełącznik przepływu lub elektronika na płycie - wymiana ok 400€
olutus Opublikowano 13 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zaraz sprawdzę na vaillant spareparts czy w polskim katalogu są graty do niego Gie Es Czwóreczka
olutus Opublikowano 13 Grudnia 2014 #5 Opublikowano 13 Grudnia 2014 No niestety. W katalogu części na Polskę nie ma tego kotła. A to niezły sprzęt z palnikiem chłodzonym wodą. Pompę i automatykę gazowa powinno się dobrać. Gorzej z elektronika. Gie Es Czwóreczka
olutus Opublikowano 13 Grudnia 2014 #6 Opublikowano 13 Grudnia 2014 No i jeszcze może być walnięty zawór 3d na instalacji. ten kocioł nie ma zaworu w sobie. Koszt zaworu z napędem to prawie tysiąc złotych. Gie Es Czwóreczka