F20 to zakamienienie wymiennika, zapowietrzenie, walnięta pompa, zatkany filtr na powrocie. F60 to walnięta płyta elektroniki. Kocioł pochodzi prawdopodobnie z poza dystrybucji polskiej i ma swoje lata. Zbieraj na wymianę kotłowni.

 

Gie Es Czwóreczka

Opublikowano

Może być też F20 - STB lub błąd czujnika temp, a F60 to jak kolega pisał -  błąd elektroniki sterującej gazem w połączeniu z wyłącznikiem ciśnieniowym wody.

Zwarcie w przewodach, przełącznik przepływu lub elektronika na płycie - wymiana ok 400€

Opublikowano

No niestety. W katalogu części na Polskę nie ma tego kotła. A to niezły sprzęt z palnikiem chłodzonym wodą. Pompę i automatykę gazowa powinno się dobrać. Gorzej z elektronika.

 

Gie Es Czwóreczka

Opublikowano

No i jeszcze może być walnięty zawór 3d na instalacji. ten kocioł nie ma zaworu w sobie. Koszt zaworu z napędem to prawie tysiąc złotych.

 