pellastex2 Opublikowano 15 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Witam. Mam pytanie odnosnie wykoanania odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Lazienkana 1 pietrze. Nigdy nie bylo problemow, bulgotania ale chyba jednak nalezy taki pion odpowietrzac lub napowietrzac. Czy moge zredukowac rure fi 100 na 75 i wyprowadzic na stropodach? Czy musze wyprowadzac rure ponad dach co jednakchcial bym uniknac? Stropodach wentylowany powyzej warstwy izolacji sa otwory w scianach budynku a w dachu sa kominki wentylacyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 15 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Są dwie szkoły, a właściwie dwa sposoby wkonania. Jedna reprezentowana przez tych którzy trzymają się przepisów które nie przewidują redukcji pionów, za to wywiewka ponad dachem powinna być średnicy o 50mm większej niż pion. I druga reprezentowana przez tych którzy twierdza że redukcja nie ma większego znaczenia dla wentylacji pionu. Raczej nie spotykałem się z sytuacja aby pion zamiast nad dachem kończyć w stropodachu wentylowanym. Z kanalizacji wychodzi sporo gazów i nie ma co ukrywać różami nie pachnie, dlatego pomysł wydaje się mało rozsądny. Zdecydowanie proponuję wyprowadzić ponad dach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...