kondensat Opublikowano 9 Listopada 2014 #1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Witam Szanownych Forumowiczów Kocioł stałopalny SAS z nadmuchem + zawór czerodrogowy 5/4" z siłownikiem.Układ zamknięty. Problem: Gdy zawór mieszający zamknięty(np.przy rozpalaniu w kotle)mimo dość wysokiej temperatury na kotle nie rośnie temperatura w obiegu kotłowym. Nie ma w nim pompy więc czyżby krążenie w obiegu kotłowym powinno odbywać się grawitacyjnie? Jeżeli tak to może u mnie są za małe przekroje rur lub przy tych przekrojach potrzebna jest dodatkowa pompa w obiegu kotłowym? Będę wdzięczny za poradę.
sambor Opublikowano 9 Listopada 2014 #2 Opublikowano 9 Listopada 2014 Przy takich rurach obiegu kotłowego , niestety potrzebna będzie pompa na krótkim obiegu. Lub wymiana rur z Cu28 na min Cu35, pompa będzie pewniejsza w działaniu :) Pozdr,