witam

Na tej śrubce znajduje się wybita strzałeczka lub kropka, dookoła jest skala (najczęściej od 1 do 6)

Kręcąc śrubką ustawiasz przepływ, 6 to maksymalny 1 ninimalny

 

Zaczynając regulacje zanotuj sobie jak był ustawiony każdy grzejnik abyś mógł wrócić do tych ustawień

Opublikowano

Jest wszedzie na 6 jak to ustawic jeden grzejnik 2 m od roz .drugi 3m .trzeci 4.5m a czwarty 7m

Grzejniki krakowski g500 f

Korytarz 4m dl na 1.6 sz i 2.4.wys

Sypialnia 3x4dl' salon z kuchnia 2x10 zeberek razem zlaczony ..lazienka moc 600w delfin

Opublikowano

Na tym najdalszym od kotła ustaw 5 na najbliższym kotła ustaw 3  a pozostałe na 4 i zobacz jak grzeją bez głowic termostatycznych - jak równo to OK, jak nie to  ten który zimniejszy podkręć wyżej o 1 stopień 

Opublikowano

A jak w grzejnikach purmo odczytać nastawa wstępna?? Chyba gdziec czytałem ze jakoś to kolorami oznaczano na grzybkach. Może ktoś podpowie.