maniek130 Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Dzwoniłem do serwisu nie pozwalają na korektę w celu bezpieczeństwa,. przysłonę mam na 2 cm otwartą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robipi Opublikowano 12 Listopada 2014 #27 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Dmuchawy to na pewno masz tak ustawione? U mnie nie można dać np 80% wyższą wartość niż na 100 % mam ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robipi Opublikowano 12 Listopada 2014 #28 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Dmuchawy to na pewno masz tak ustawione? U mnie nie można dać np 80% wyższą wartość niż na 100 % mam ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 odwrotnie na 100-24 na 80%-20% na 60%-18% Spieki na końcu robią sie rynny ale nie takie delikatnie dotknę pogrzebaczem i spada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robipi Opublikowano 12 Listopada 2014 #30 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Jutro kupię ekogroszek którego używa mój kolega i pali mu się na biały popiołek. Jeśli i u mnie będzie ok to sprawa jasna-złe paliwo i ile nie będziemy dłubac w ustawieniach i tak to nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Ok i daj znać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Nadal mam z tym zgorzelem problem robi się na końcu rynny i nie chce spaść. Wydłużyć czas podtrzymania podajnika czy czas podawania 100%? Czy zmniejszyć czas podawania bo kocioł częściej się załącza? Zmniejszyłem nadmuch tylko nie wiem czy nie za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Takie coś mi się własnie robi co nie chce spaść z rynny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #34 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 nadal zbyt duży wiatr masz i się popiół topi i skleja w jedną wielką masę obniżaj jeszcze nadmuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 ok, obniżyłem jeszcze i zobaczymy co będzie się działo Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.