vincents Opublikowano 3 Listopada 2014 #1 Opublikowano 3 Listopada 2014 Witam, Zakupiłem sobie Sterownik Pracy Kotła C.O. zasypowego Fx41.2.1 + panel pokojowy. Zacząłem rozpracowywać jego zasady działania w moim OGNIWO S6WC-13 13kW z dmuchawą. Problem mój jest taki że piec nagrzewa sie do niebotycznych temperatur, najczęsciej w okolice 80st. Nie potrafię sobie z tym poradzić, a w domu jest tak gorąco że już mam po skręcane kaloryfery na minimum. Wszystkie drzwi, klapki itp rzeczy mam pozamykane. Zaznaczę że od niedawna mieszkam na domku więc wszelkie porady są dla mnie cenne :) Parametry sterownika: Temp zadana pieca 50st Temp startu pompy 45stPrzerwa w przedmuchu 17minCzas przedmuchu 5sekMoc dmuchawy 40%
Andrzej_M_ Opublikowano 3 Listopada 2014 #2 Opublikowano 3 Listopada 2014 Witaj Vincents na forum. Trudno dociec przyczyny Twoich kłopotów na odległość. Odłącz ten panel pokojowy od sterownika i poczekaj na efekty.
vincents Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 3 Listopada 2014 Panel tylko służy jako podgląd i panel do zdalnego ustawiania parametrów. Nie używam go jako czujnika temp w pomieszczeniu. To muszę sciągąć sobie jakiegoś specjalistę do tego?
kiminero Opublikowano 3 Listopada 2014 #4 Opublikowano 3 Listopada 2014 Temperaturę podbija w podtrzymaniu? Sprawdzałeś czy nie ciągnie ci powietrza przez dmuchawę? Powinna być klapka odcinająca, która zamyka się po wyłączeniu dmuchawy. Masz termostaty? Pompa napewno nie jest odłączana przez termostat?
Andrzej_M_ Opublikowano 3 Listopada 2014 #5 Opublikowano 3 Listopada 2014 Panel tylko służy jako podgląd i panel do zdalnego ustawiania parametrów. Nie używam go jako czujnika temp w pomieszczeniu. ,,,, Tu upatrywałem przyczynę Twoich problemów. Skoro w tym panelu nie używasz czujnika temperatury w pomieszczeniu wzorcowym, jako wyłącznika nadrzędnego, to przyczyna tkwi w kotle. ,,,,To muszę sciągąć sobie jakiegoś specjalistę do tego? Poczekaj na odzew kolegów z forum.
vincents Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #6 Opublikowano 3 Listopada 2014 @kiminero tak temperaturę podbija już w podtrzymaniu. Nie mam termostatów. Przy uruchomieniu sterownika z panelem pokojowym i ustawieniu temp pomieszczenia pompa wyłącza się po przekroczeniu ok 65st (gdzie temp pomieszczenia ustawiona jest na 25st i jest już przekroczona) i temp rośnie. Wieć wycofałem sie z tego ustawienia w obawie przed zagotowaniem pieca. Czy dmuchawa ma klapkę nie mam pojęcia, dom zakupiony był z piecem i sterownikiem Auratona 1100W i dmuchawą nawet nie wiem jaką bo nie ma tabliczki nigdzie. Muszę rozebrać dmuchawę i sprawdzić czy jest tam klapka. Ale całkiem możliwe że nie ma czy jakiś sposób na dorobienie takiej klapki ewentualnie jest? Czym ewentualnie najlepiej doszczelnić drzwi i klapkę?
kiminero Opublikowano 3 Listopada 2014 #7 Opublikowano 3 Listopada 2014 To czy ci ciągnie przez dmuchawę sprawdzisz przykładając do niem zwykła kartkę papieru. Jak ciągnie w postoju, to tą kartkę przyssie. Klapka odcinająca ma wyprowadzony na zewnątrz trzpień z założonym ciężarkiem. Niczego nie musisz rozbierać. Widać poniżej o co chodzi. Do kontroli są również wszystkie drzwiki i ich uszczelnienie. Sznury uszczelniające potrafią skamienieć i przepuszczają powietrze. Wymiana tania i prosta. Trzeba tylko dobrać rozmiar. Możesz też wydłużyć czas pomiędzy przedmuchami do 30 min i zobaczysz czy będzie lepiej.
vincents Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #8 Opublikowano 3 Listopada 2014 to takiej klapki napewno nie mam. co do sznurów to chyba też w drzwiach nie ma bynajmniej ani na klapach ani na obudowie pieca (rama wlotu) nie widzę to się jakiś klei? na czym i do czego?
kiminero Opublikowano 3 Listopada 2014 #9 Opublikowano 3 Listopada 2014 Sznury muszą być. Foto zrób. Co do dmuchawy, to można przejściówkę dostawić, ale najpierw trzeba zlokalizować przyczynę. Szukaj gdzie ci to powietrze może zaciągać lub wydłuż tą przerwę podtrzymania. Im lepszy ciąg kominowy tym większe ryzyko przeciągania temp w postoju. Czasem trzeba regulator ciągu montować. Spróbuj jeszcze po skończeniu trybu pracy i wyłączeniu dmuchawy, fizycznie ją zastawić (wlot powietrza) i obserwuj, czy dalej temp rośnie i jak bardzo. Na pewno odezwą się znawcy Ogniwa to coś mądrzejszego doradzą. Poczytaj też o prawidłowym sposobie palenia w twoim kotle np. tutaj http://czysteogrzewanie.pl/
vincents Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #10 Opublikowano 3 Listopada 2014 Co do sposobu palenia czytałem i palę od góry. To już zdążyłem przestudiować. Przepraszam za wprowadzenie wcześniej w błąd. Dmuchawa ma klapkę chodzi swobodnie fakt może lekko sie nie domyka ale podreguluję dociążenie. Sznury też fakczycznie są nawet nie wiedziałem :) wyciągłem je narazie z drzwi popielnika i zasypowych. i jadę kupić i wymienie je bo są już tak sztywne że nawet sie ich zmierzyć nie dało :) Ciąg kominowy chyba dobry (kominiarz był niecały miesiąc temu mówił że jest wzorowo), na wyjściu z pieca jest taka rączka z oznaczeniem Z - 1/2 - O (rozumiem zakmnięte , otwarte na 1/2 i zamknięte). Może jeszcze tu coś pokombinować. Najbardziej w tym wszystkim denerwuje to że chcielibyśmy tylko sobie dobrzać a mamy saune w domu :( A jak to mieszczuch miałem termostaty ustawiłem i było ok a teraz nawet kot sie kładzie na kafelkach w łazięce bo nie daje rady :)