BuderU17 Opublikowano 31 Października 2014 Autor #26 Opublikowano 31 Października 2014 Dzięki za pomoc Kiminero. Ten układ rur za kotłem, dokładnie tak ma być. Czujniki temperatury dające sygnał do sterownika kotła, będą zamontowane na zasilaniu przed 4D + termometr podglądowy, na zasilaniu za 4D , za pompą podłogi + termometr podglądowy, na powrocie zbiorczym do kotła. Zabezpieczeniem kotła będą 2 zawory bezpieczeństwa 2,5 bara + wężownica schładzająca. Dopuszczalne ciśnienie robocze kotła - 4 bary. Zbiornik przeponowy 35 l. - ciśnienie wstępne 1,5 bara, cały układ zamknięty ma około 130 litrów. Myślę, że 1,8 w układzie wystarczy, jeżeli wstępne w zbiorniku będzie 1,5 bara. Pozdrawiam.
kiminero Opublikowano 31 Października 2014 #27 Opublikowano 31 Października 2014 Jak dla mnie do realizacji. Powodzenia.
BuderU17 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #28 Opublikowano 3 Listopada 2014 W ktorych miejscach zamontowac zawory zwrotne żeby nie było efektu podkradania wody podczas pracy tylko jednej z pomp. Na schemacie mam dwa zawory roznicowe.
majschi Opublikowano 3 Listopada 2014 #29 Opublikowano 3 Listopada 2014 Na schemacie w poscie #23 zawory zwrotne masz zaznaczone jako "ZZ"
BuderU17 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #30 Opublikowano 3 Listopada 2014 Mimo, iż występuje zawór różnicowy to konieczny jest dodatkowo zawór zwrotny?
majschi Opublikowano 3 Listopada 2014 #31 Opublikowano 3 Listopada 2014 Tak, ponieważ przez nie pracującą pompę woda będzie przepływać