Dzięki za pomoc Kiminero.

Ten układ rur za kotłem, dokładnie tak ma być.

Czujniki temperatury dające sygnał do sterownika kotła, będą zamontowane na zasilaniu przed 4D + termometr podglądowy, na zasilaniu za 4D , za pompą podłogi + termometr podglądowy, na powrocie zbiorczym do kotła.

Zabezpieczeniem kotła będą 2 zawory bezpieczeństwa 2,5 bara + wężownica schładzająca.

Dopuszczalne ciśnienie robocze kotła - 4 bary. Zbiornik przeponowy 35 l. - ciśnienie wstępne 1,5 bara, cały układ zamknięty
ma około 130 litrów. Myślę, że 1,8 w układzie wystarczy, jeżeli wstępne w zbiorniku będzie 1,5 bara.

Pozdrawiam.

Opublikowano

W ktorych miejscach zamontowac zawory zwrotne żeby nie było efektu podkradania wody podczas pracy tylko jednej z pomp. Na schemacie mam dwa zawory roznicowe.

Opublikowano

Mimo, iż występuje zawór różnicowy to konieczny jest dodatkowo zawór zwrotny?