Podlączylem wczoraj pilot g do sterownika 

temperatura pomieszczenia ustawiona na 22 a pokazuje ze jest 24

tem na piecu 42 a jest 45

czas pracy pompy co 1 min a przerwa 3 min

chodzi o to ze nie zalacza sie podajnik i nie podaje opalu temp pieca nie spada za szybko a wręcz wogole  

co zmienic zeby bylo dobrze 

Opublikowano

a czy jest zimno w domu ?

jak w domu jest ciepło to nic nie robić tylko się cieszyć.

 

Natomiast jeśli jest zimno w domu to wydłuż czas pracy pompy CO.

Jak pompa będzie pracowała dłużej to szybciej ciepło wytworzone przez piec będzie odddane do pomieszczeń i wtedy częsciej temp. zadana na kotle będzie spadała w dół...

jak będzie spadała w dół (histereza np. 2 stopnie) to piec zacznie podawać paliwo...

Opublikowano

w domu cieplo ale nie bylo groszku w podajniku wszystko sie wypalilo prawie a moze wydluzenie pracy pompy pomoze bo jak bez pilota to wypalalo sie ok sam pyl byl i nic wiecej 

Opublikowano

Pilot ma 2tryby pracy:

 

1. w/g nastawionej temp. powietrza w pomieszczeniu i tutaj TY musisz określić co ma się dziać, jak zadana temp.powietrza będzie osiągnięta.

Możesz dodatkowo obniżyć nastawę na kotle na czas utrzymania temp. powietrza, albo tej temp. nie ruszasz. Możesz na stałe na czas utrzymania temp. powietrza wyłączyc pompę, możesz ją na stałe załączyć (a robić tylko obniżenie nastawy kotła) albo możesz dobrac czas pracy pompy oraz czas pauzy pompy, ten dobór zalezny jest od strat ciepłą budynku, jak ustawiasz 22 a przebija na 24st.C, to nalezy pauzę wydłużać. Poziom paliwa na palniku to natomiast odpowiednie parametry podtrzymania na sterowniku titanic....

 

2. w/g temp. na kotle, masz strefy czasowe na temp. wody na kotle i w danych godzinach możesz temp. obniżać lub podwyższac i to nie ma wpływu na prace pompy c.o.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

po dolozeniu tego sterownika caly czas na nim jest temp okolo 25 C a ustawione w dzien 23 a noc 21 

kaloryfery zawory poprzykrecane i idzie wiecej opalu niz w zeszym roku prosze o pomoc zmniejszenia ilosci tego opalu 

Opublikowano (edytowane)

Widze kolego,że nieco leniwy jesteś.

Wyżej opisałem co i jak działa.

 

Masz instrukcje obsługi od urządzeń, wystarczyło po takiej informacji wykonać.

 

w Titanicu wchodzisz w menu serwisowe i tam masz:

1. czas odłączenia pompy c.o. (praca z termostatem pokojowym) i albo robisz pompę wyłącz albo ustawiasz większą pauzę, skoro pomimo zadziałania termostatu temp. jest >zadanej, bo termostat tylko zwiera styki a co ma z tym fantem zrobić titanic - to jest Twoja broszka i Twoja sprawa, aby to ustawić, musisz to dopasować do swojego domu i jego strat ciepła.

2. możesz dodatkowo w parametrze obniżenie temp.kotła (praca z termostatem pokojowym) zadać dodatkowe obniżenie nastawy na samym kotle np.3st.C

 

Jest jeszcze opcja taka,że wyłączenie pompy c.o. nic nie da, bo masz tak zrobioną instalację,że i tak przebije ciepło z kotła, np. przez zawór różnicowy i nadal grawitacyjnie nagrzeje grzejniki - to już jednak wina Twojej instalacji

Edytowane przez Pieklorz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik