Witam,

 

mam następujący problem, sterownik wyłącza się przed osiągnięciem zadanej temperatury. Komunikat, który wyświetla to, że temperatura nie rośnie itd.

Opał: Retopal

Piec wyczyszczony i konserwowany. 

Właśnie wczoraj go uruchomiłem po przerwie letniej, zadałem temp 60st, piec doszedł do 48st włączyła się pompa wymuszająca obieg /przy 42st/, temp spadła o 10st.

Temp znowu wzrosła do 50st, po czym po ok. 45 min włączył się alarm jak wyżej. Ponownie go uruchomiłem, i całą noc było ok.

Rano obniżyłem temp do 55st, i ok. 10:00 znowu włączył się alarm z komunikatem jak wyżej.

Ustawienia sterownika: fabryczne.

Co jest nie tak? Może to sterownik nawala?

 

Macie Państwo podobne doświadczenia?

 

Pozdrawiam,

SKODEX

Opublikowano

Poszukaj parametru "Czas wygaszania" lub coś podobnego na sterowniku. Jest to czas po upływie którego sterownik uznaje, że skończyło się paliwo w zasobniku, skoro do zadanej nie dociągnął, lub nie podbił temp.  Jak znajdziesz, to go wydłuż.

 

Ewentualnie podaj dokładnie jaki ster masz na kotle.

 

Zakładam, że na palniku jest OK, a nie świeczka jakaś.

Opublikowano

Działa Ci zabezpieczenie o nazwie czas stopu - parametr 12b

 

Albo zmieniłes paliwo albo dostawce paliwa. Musisz zadać takie parametry podawanie/pauza i siła nadmuchu, aby sterownik osiągał wartość zadaną. (skróć pauzę, zwiększ nadmuch dla 100%mocy)

 

Jak załączasz sterownik przez chwile wyświetla się numer softu. Chyba od v5.15 czy 5.16 można ten alarm wyłączyć

W softach od v.5.12 do v.5.14 alarmu nie da się wyłączyć, można go tylko ustawić na wartość maksymalną

 

Parametr o nazwie Czas stopu kotła- jak możesz- zadaj na 0minut, jak się nie da, to ustaw maksymalny czas.

Jeśli temp. przez zadany czas nie osiąga wartości zadanej, to zaczyna sie odliczanie czasu stopu, sterownik jeszcze próbuje rozłączać pompy c.o. i cwu badając przyrost temp.

 

Możesz, póki ciepło wysłac sterownik do firmy Tatarek do aktualizacji oprogramowania.

Wysyłasz na adres:

TATAREK, ul.Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

dołącz kartkę z prośba o przegląd sterownika oraz wgranie najbardziej aktualnego softu (>v5.23)

 

Aktualny soft to chyba 5.23 , są tam także strefy czasowe na CWU i można ten alarm wyłączyć, czyli jak zadasz 60st.c a ustawione parametry na danym paliwie dają 52st.C, to więcej nie osiągnie i tak będzie szedł.