kkk6 Opublikowano 2 Października 2014 #1 Opublikowano 2 Października 2014 Witam oto projekt mojej instalacji CO i CWU Kocioł na paliwo stałe Wyjście i wejście z kotła 1" Rozdzielacz na rurki PEX Mam pytanie czy taki projekt ma prawo działać chcę aby to był najprostrze rozwiązanie z ręcznym przestawianiem grzania CO oraz grzania CWU. Oraz w jakim miejscu powinienem podłączyć zbiornik wyrównawczy. Oraz czy na powrocie z wymienika powinienem zainstalować zawór zwrotny. Przepraszam za poziom projektu. Proszę o wszelkie opinie.
sambor Opublikowano 2 Października 2014 #2 Opublikowano 2 Października 2014 Ten "projekt" jest sprzeczny z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Przypadkiem go realizuj, poszukaj na forum w dziale instalacje , prawidłowego schematu.
kkk6 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 2 Października 2014 Wiem że to jest pseudo projekt wiem także że powinien być założony przy obejścu pompy filtr siatkowy, ale nie wiem dalej co i jak aby to działało prawidłowo oraz czy jest jakaś szansa że to będzie działać zgoodnie z zasadami i zdrowym rozsądkiem czytam cały czas inne tematy. Czy powinienem zrobić na przykładzie tego projektu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17479-sprawdzenie-poprawno%C5%9Bci-prostego-schematu/ Poprawię i zaraz wrzucę inny projekt
sambor Opublikowano 2 Października 2014 #4 Opublikowano 2 Października 2014 Po pierwsze musi być osobna rura 1" do naczynia przelewowego ( wzbiorczego) bez żadnych zaworów, filtrów itp. Jak to zrobisz to reszta już z górki - , przed pompą filtr, jak ma być rozdzielacz z PEX-em to obiegu grawitacyjnego nie będzie czyli zawór różnicowy zbędny. Na powrocie z grzania zasobnika CWU przydatny jest zawór zwrotny aby nie było rozładowania zasobnika przez grawitację i to wszystko. Ten temat co podałeś jest niezły, ale zauważ że tam są niektóre duże przekroje
majschi Opublikowano 2 Października 2014 #5 Opublikowano 2 Października 2014 witam W Twoim projekcie naczynie wzbiorcze nożesz odciąć zaworem co jest niedopuszczalne i niezgodne ze zdrowym rozsądkiem Połącz kocioł z naczyniem rurą na której nie będzie żadnych zaworów i projekt będzie do przyjęcia
kkk6 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #6 Opublikowano 2 Października 2014 Dobrze maluje a Paincie zgodnie z Waszymi uwagami.
kkk6 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #7 Opublikowano 2 Października 2014 Czy zawór różnicowy może zostać czy powinienem go całkowicie wywalić? Oraz czy powinienem zakładać zawór zwrotny? Obejścia pompy nie chciało się mi dokładnie malować ale zamiar mam taki że będę ręcznie sterował tym czy ciepło idzie na dom czy tylko do wymienika wiem że przy wymieniku powinien być zawór bezpieczeństwa, a czy gdzieś przy piecu także powinien być gdzieś taki zawór czy w tym wypadku ""bezpiecznikiem jest naczynie wzbiorcze? Odpowietrzniki automatyczne będą przy rozdzielaczu oraz przy grzejnikach czy jest konieczność założyć je jeszcze w jakimś innym miejscu?
majschi Opublikowano 2 Października 2014 #8 Opublikowano 2 Października 2014 Zawór różnicowy może zostać jeśli bojler jest powyżej kotła i połączysz bo rurą 1cal Zawór zwrotny jest zbędny przy jednej pompie co Zawór bezpieczeństwa w co warto zastosować 1,5 bar wkręcony w kocioł
sambor Opublikowano 2 Października 2014 #9 Opublikowano 2 Października 2014 Może być, choć ja dałbym rurę do naczynia wzbiorczego prosto w górę - to pozwoli na samoodpowietrzenie się układu grzewczego. Na rysunku zamień miejscami pompę z zaworami i rurę do naczynia. Zawór zwrotny na powrocie CWU zabezpieczy przed wychlodzeniem zasobnika CWU
kkk6 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #10 Opublikowano 2 Października 2014 Czyli tak rura prosto z pieca do naczynia rozumiem teraz doskonale o co chodzi. Mam jeszcze pytanie czy mogę dać zaraz na wyjściu rurę pex 20 prosto do naczynia czy lepiej rurę miedzianą 22. Oraz najważniejsze w jakiej odległości zamontować rozdzielacz od pieca, dom mam parterowy piec jest w piwnicy.
majschi Opublikowano 2 Października 2014 #11 Opublikowano 2 Października 2014 Rura do naczynia powinna być stalowa 1 cal lub miedziena 28
sambor Opublikowano 2 Października 2014 #12 Opublikowano 2 Października 2014 Do naczynia obowiązkowo rura stalowa 1" lub jej odpowiednik Cu28, mniejszej nie wolno. Rozdzielacz daj tak żeby była do niego krótka droga i mniej więcej w środku instalacji najlepiej jak rury od rozdzielacza są podobnej długości.
kkk6 Opublikowano 19 Października 2014 Autor #13 Opublikowano 19 Października 2014 Dziękuje za konkretnę podpowiedzi, wysztko działa jak należy.