Cześć. Podłączyłem kocioł na ekogroszek do istniejacej instalacji co.która działa grawitacyjnie.jest co prawda założona pompa co. Która współpracuje z tą inst. jednak po testach nowego kotła wszystko ładnie działa na grawitacji.Pytanie.: w ogóle nie włączać pompy co? Czy ustawić w sterowniku temperature załączania np.65 stopni - w razie czego niech wspomaga układ?

Opublikowano

Jak nie masz rusztu wodnego i wszystko grzeje jak należy, to korzystaj tylko z grawitacji. Będzie taniej z prądem i zdrowiej dla kotła.

Edytowane przez Vlad24

Opublikowano
  • Autor

Kociol ruszt awaryjny żeliwny.to znaczy że nie muszę mieć ..dodatkowego zaworu do ochrony kotła?

Opublikowano
  • Autor

Zalozylem termometr na powrocie instalacji i przy grawitacji dłużej schodzi się żeby powrót był powyżej 45 st. Przy wymuszonym obiegu pompy taka temp. Pojawia się szybciej.

Opublikowano
  • Autor

Jak nie masz rusztu wodnego i wszystko grzeje jak należy, to korzystaj tylko z grawitacji. Będzie taniej z prądem i zdrowiej dla kotła.

Jeśli palę w kotle na grawitacji to nie będzie potrzebna ochrona powrotu zaworem trojdrogowym?no i tą pompke wyłączyć całkowicie w ustawieniach?
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Dzisiaj przy ostrzejszy paleniu na ruszcie awaryjnym gdy temp.na kotle była 75 st. Zaczął wydawać odgłosy jakby się woda gotowała .odgłosy babelkowania zlokalizowalem w okolicach rusztu awaryjnego.co może być tego powodem?

Opublikowano
  • Autor

To oznacza że za wolno odbiera ciepło do instalacji.

Opublikowano

To oznacza, że woda w kotle przepływa zbyt wolno i odbiera zbyt mało ciepła od stalowej przegrody kotła - przy tej "ostrej" mocy. Jak będziesz palił spokojniej będzie ok.

Opublikowano
  • Autor

Bulgotanie ma jakiś wpływ na żywotność kotła?

Opublikowano

Mam pytanie. Dlaczego na grawitacji powrot w granicach 30 stopni to nie problem? I dlaczego generalnie grawitacja jest takim dobrym rozwiazaniem?

Opublikowano

Poszukaj w sieci informacji o przepływach laminarnych. Przy niskich przepływach wody temperatura blach od strony spalin jest wyższa niż przy wysokich przepływach. Wyższa t blach, to brak kondensacji kwasów i pary wodnej że spalin.

Edytowane przez Vlad24

Opublikowano

Dzieki kolego.  Czyli w pewnych warunkach przy instalacji z zaworem 4d i obiegiem grawitacyjnym na obiegu kotlowym sytuacja moze byc podobna?  Mam na mysli sytuacje przy duzym domknieciu zaworu przez silownik.

Opublikowano

Tak.

Były tu opisywane przypadki z zimnym powrotem, 70C na kotle, miejscowym podgotowaniu i w następstwie blokowaniu pompy przez powstałe powietrze.

Opublikowano

Tak ale to w przypadku gdy ta grawitacja na kotlowym nie zadziala. Ja u siebie kotlowy obieg mam nieidealny. Grawitacja dziala pomimo to w miare. A sterownik 4d nie domyka na maxa i pozostawia min. otwarcie 15 do 20%. Zalezy jak ustawie. Ochrone przed zagotowaniem tez mam wlaczona. 

A tak jak piszesz przegiac oczywiscie mozna w kazda strone. Mi chodzilo tylko o to czy taki efekt wystapi w pewnych warunkach. I jeszcze raz dzieki za objasnienie.

Opublikowano
  • Autor

Cześć. Dzisiaj przeprowadził em test czy będzie to babelkowanie na pracującej pompie .no i gdy temp.była powyżej 70 st. słychać było szum wody i pojedyncze bombelki.dokladalem na ruszcie awaryjnym tylko po parę patyków tak by temp.rosła powoli.mimo tego bombelki się pojawiały.pompa chodziła na 1 biegu przy przełączeniu na 2 było ich mniej lecz wciąż było słychać szum wody i pojedyncze bomble.Czy to możliwe że w jakieś części kotla jest bąbel powierza?kocioł jet nowy firmy Krzaczek.na starym Zebcu nic takiego się nie działo.

Opublikowano
  • Autor

Cześć. Z uwagi na te odgłosy czy kociol może na grawitacji chodzić do 55° a później włącza się pompa co.?czy pompa powinna chodzić na biegu pierwszym czy drugim?

Edytowane przez Leszek32475

  • 5 lat później...
  • 8 miesięcy temu...
Opublikowano
W dniu 2.10.2014 o 17:31, Vlad24 napisał:

Jak nie masz rusztu wodnego i wszystko grzeje jak należy, to korzystaj tylko z grawitacji. Będzie taniej z prądem i zdrowiej dla kotła.

Witaj, nic z tego nie rozumiem, piszą jak na powrocie jest letnia woda to ze szkodą dla kotła, a całe życie była grawitacja żadnych pomp wspomagających i piece co po 20 lat a i dłużej trzymały. Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj